Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 650 fois 11 messages Couleur cable et boite de dérivation
Couleur+cable+et+boite+de+d%E9rivation
#1elninole 06 janvier à 14h33 Bonjour,
j'ai un doute que j'essaie de résoudre : lors d'un branchement d'un simple allumage d'une vasque halogène, est-ce que le retours de neutre de l'interrupteur (branché sur la phase comme il se doit) peut se brancher par domino sur la phase qui va au point lumineux ? J'ai lu quelque part qu'il est autorisé d'utiliser le neutre pour autre chose dans un câble multiconducteur rigide sans usage de neutre ? pour être plus clair, j'ai ma phase qui va à l'interrupteur avec un 3G2.5, avec P+N+T, mon N (fil bleu) remonte de mon VV et va se connecter sur la phase du cable qui va à l'halogène, et de celui-ci repart le N (bleu) qui va se connecter sur mon N (bleu) de mon câble de ma boite qui vient du Disj. ? je ne sais pas si c'est clair... Merci à vous. #2lerandoneurle 06 janvier à 16h34 Bonjour
Malheureusement il est encore admis que le fil bleu serve a autre que le neutre (sauf pour la terre) mais a une condition qu'il soit bagué d'une autre couleur! [ Message modifié par lerandoneur le 06-01-2012 à 16:34 ] #3phil-decuivrele 06 janvier à 17h27 salut,
Malheureusement il est encore admis que le fil bleu serve a autre que le neutre pourquoi malheureusement ? #4RFcole 06 janvier à 19h01 salutatous
Aucune obligation de baguer le fil bleu d'un câble multiconducteurs si ce conducteur sert à autre chose qu'au neutre @+ #5ANGEle 06 janvier à 19h32 bonsoir
question tres delicate car ca depend des regions par exemple en corse le consuel ou l apave autorise de prendre le fil neutre d un cable 3G1.5 comme retour LAMPE mais a condition de baguer justement le neutre apres comme je dis ca depend des regions moi perso jamais de probleme de ce cote la , meme de l apave ..... #6RFcole 06 janvier à 19h49 Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre : - dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. - dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la couleur bleu clair 514.3.2 L'exclusivité des moyens de repérage
(...) b) Pour le conducteur neutre son repérage ne présente qu'un caractère indicatif et l'utilisation du conducteur portant le repérage du conducteur neutre pour un conducteur de phase ne présente pas d'inconvénient grave, du fait que ces conducteurs sont tous actifs et que les mêmes mesures de protection contre les contacts directs s'appliquent à ces conducteurs. Il en résulte qu'un conducteur de couleur bleu clair dans un circuit n'implique pas qu'il s'agisse d'un conducteur neutre, il peut s'agir d'un conducteur de phase, le circuit correspondant ne comportant pas de conducteur neutre. #7lerandoneurle 06 janvier à 19h52 Citation de RFco
salutatous Aucune obligation de baguer le fil bleu d'un câble multiconducteurs si ce conducteur sert à autre chose qu'au neutre @+ salut sur un contrôle le consuel nous a obligé de bagué le fil bleu qui servait autre que le neutre ,retour lampe, et il nous a bien préciser de le faire des deux côtés!! #8RFcole 06 janvier à 19h55 peut etre, je ne dit pas le contraire, mais il a tort et je vous l'ai prouvé en insérant le texte normatif relatif au repérage des conducteurs
@+ #9lerandoneurle 06 janvier à 19h55 Citation de phil-decuivre
salut, Malheureusement il est encore admis que le fil bleu serve a autre que le neutre pourquoi malheureusement ? salut Pourquoi??? et bien au moins sur une install. on serait sur d'au moins deux couleurs dédiées à une seule utilisation chacune le bleu = neutre et le jaune/vert la terre, ce qui éviterait pas mal de m..e sur certain chantier!Les constructeurs de pieuvres ,y a longtemps qu'ils respectent ces deux couleurs! #10ANGEle 06 janvier à 21h29 c est vrai je suis d accord avec vous mais bon c est les controleurs qui decident et puis si c est bien fait style avec la thermo des deux cotes comme dit lerandonneur je vois pas ou est le probleme en plus que les controleurs l'acceptent pour une fois Couleur cable et boite de dérivation
|