Discussion consultée 310 fois
2 messages
telereport ou pas? gestionnaire d'énergie?
#1vicpie
Bonjour,

Notre future maison (avec une bonne isolation) sera tout électrique. On aura un chauffe-eau thermodynamique et une plancher rayonnant électrique.

Sur les conseils du concessionnaire électrique, on a viabilisé en 2x35mm² et on a prévu une gaine pour le telereport...
Vu que ces équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire ne vont pas fonctionner selon les HC HP (trop d'inertie pour le chauffage et peu de conso pour l'eau chaude), est-il nécessaire de mettre un gestionnaire d'énergie et un cable telereport en 1,5mm²?
On aura surement un abonnement en tarif unique...
Merci pour vos conseils.

Cordialement,

Pierre
#2Carminas
Bonjour

Ne pas confondre 3 choses :
- le téléreport qui permet un relevé de consommation lorsque le compteur est à l'intérieur (ce n'est visiblement pas votre cas)
- l'asservissement HC via un câble en 1,5² qui permet de faire fonctionner des appareils type chauffe-eau pendant les HC si on souscrit un abonnement de ce type
- la téléinfo via un câble téléphonique de type SYT écranté (un câble téléreport a ces caractéristiques) qui permet le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie pour échanger des information type période tarifaire en cours, consommation instanée, indicateur de dépassement de consommation.

Dans votre cas, je pense que la dernière hypothèse peu avoir un intérêt, en particulier pour gérer le délestage de votre plancher rayonnant.

@+
telereport ou pas? gestionnaire d'énergie?