réglementation hauteur prises et inters

#1aut
bjr quelles sont les hauteur réglementaires pour la pose de prises et d'interrupteurs dans une habitation? Merci
#2RFco
bjretselonvouscestquoi(économisonsnous)


    
#3ANGE
Citation :
Citation de aut 

bjr quelles sont les hauteur réglementaires pour la pose de prises et d'interrupteurs dans une habitation? Merci  
  Citation :


bonsoir

La norme NF C 15-100 n'impose aucune hauteur de prises ni interrupteurs, puisqu'il existe des prises de sol encastrable...le bas de la prise doit être à 5 cm du sol (fini) minimum...... Les interrupteurs sont en général posés à 1.10 m, mais c'est une convention et en aucun cas une obligation !

perso moi je met les inters a 1.15 m sol fini et prise 25 cm sol fini .....
#4RFco
salut Ange


pour les prises, tu parle de 5cm, OK, mais le référentiel que tu utilise n'est pas le bon, le bas de quoi?????


Non


la norme parle de l'ace des alvéoles, rien de plus concret que ça


@+




#5ANGE
je parle de l axe rfco je met toujours les prises et inter a cette hauteur @+

#6RFco
Je suis raccord avec toi, mais désolé, tu n 'étais pas assez clair dans ton intervention, avec tout le respect que je te dois et que tu mérites


@+
    
#7ANGE
oui c est vrai tu as raison c etait pas tres clair en me relisant
#8Pouet_forever
Il y a une disposition dans la norme, les dispositifs de commande fonctionnels (c'est le cas d'un interrupteur d'éclairage). C'est marqué que : L'appareillage de commande manuel placé près d'une porte est généralement installé du côté de l'ouvrant, à portée de main, sa hauteur au-dessus du sol fini étant comprise entre 0,80 m et 1,30 m.
#9phil-decuivre
bonsoir à tous,
a savoir également que les hauteurs sont également liées en foction du logement destiné ou pas à l'acceuil des personnes handicapées
#10elnino
je participe : et dans un local type atelier, garage,... ? La hauteur des prises est je crois 1 m (pour éviter choc et protection) ?

Et autre question : peut-on mettre une prise (protéger par clapé - IP 55) à côté d'un interrupteur ?

Merci.