Section des cables d'alimentation
#1dudu
Bonsoir,
Je suis un peu perdu....

Quelle section de conducteur d'alimentation principale choisir pour un disjoncteur de branchement 500mA / 45A type S monophasé ? Distance 2m

Quelle section de conducteurs d'alimentation choisir entre borniers du tableau vers les interrupteurs différentiels ?
63 mA type A - 30 mA type AC

Merci pour votre aide




   [ Message modifié par  dudu  le  04-01-2012  à  23:03 ] 
#2Pouet_forever
Salut,

Tu peux utiliser du 10mm2 dans les 2 cas.
#3dudu
Ok merci
#4RFco
Salutatous


question subsidiaire, mais importante


Le Disjoncteur est un 15/45A ou un 30/60A réglé à 45A???


@+
#5Carminas
Bonjour

+1 avec RFCO

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Mais pour 2m dans tous les cas, l'écart de coût est négligeable et vous aurez une installation aux normes même si un jour ERDF change le DB.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+
#6Pouet_forever
Petite question : c'est des trucs spécial habitation ?
Parce qu'un 10mm2 pour un 63A ça passe.
#7ANGE
Citation :
Citation de Pouet_forever 

Petite question : c'est des trucs spécial habitation ?
Parce qu'un 10mm2 pour un 63A ça passe.  
  Citation :


bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
c est la norme
#8Carminas
Oui c'est ce sont les règles en locaux d'habitation.

Pour d'autres usages effectivement 10² et 63A cela peut passer (suivant conditions de pose).

@+
#9Pouet_forever
Ah, d'ac ! Faut que je fasse attention à ce que je dis, les règles d'habitation sont plus drastiques.
Section des cables d'alimentation