Raccordement d'un chauffage électrique et chauffe eau avec un délesteur + connecteur jour/nuit
Page 1/2    

  Page suivante >
#1jepeto91
Bonjour,
Je suis tout nouveau sur ce site,donc je vais présenter mon projet.
Je fais construire ma maison et prévois d'installer mon chauffage électrique. J'ai choisi des produits Airélec avec le fameux gestionnaire d'énergie MDE. Je n'ai pas eu de réponse sur leur site pour mon installation.
La voici donc :

Le gestionnaire d'énergie gère l'ECS pour mon chauffe eau et l'arrêt progressif de deux zones de chauffe.
Pour ce qui est des radiateurs pas de soucis.
Par contre sur le schémas Airélec ça n'est pas clair
C'est au niveau du port ECS 2A max du gestionnaire.


voici mon branchement :



merci de votre aide.





#2RFco
hello,


Normalement, la sortie pour la commande du ballon ne doit pas passer par C1/C2 du compteur, ce n'est pas necessaire.

Peut on avoir le lien vers la doc de ce gestionnaire???


Perso, je ne pose que du delta dore (calybox) et en suis satisfait...


@+
#3slymule
Salut vous deux

Entièrement d'accord avec RFco, que ce soit pour le "calybox" et le raccordement de la commande sans passer par C1C2.
Quoi que, il me semble que pour ne pas devoir passer par C1C2, il faut que la téleinfo soit en fonctionnement car c'est dans ce cas le compteur qui donne les ordres.
De toute manière la téleinfo est souvent là aussi pour le délestage.

Tu protèges ton gestionnaire avec un 16A??
2A ne serait pas plus approprié?

++
sly


   [ Message modifié par slymule  le  16-07-2009  à  21:37 ] 
#4Carminas
Bonsoir

Je dis comme mes camarades, si la téléinfo est raccordée, pas besoin de C1C2.

Le schéma devrait être celui-ci à condition que le contact ECS du gestionnaire soit bien un contact sec.



@+
#5jepeto91
Citation :
Citation de RFco 

hello,


Normalement, la sortie pour la commande du ballon ne doit pas passer par C1/C2 du compteur, ce n'est pas necessaire.

Peut on avoir le lien vers la doc de ce gestionnaire???


Perso, je ne pose que du delta dore (calybox) et en suis satisfait...


@+ 
  Citation :


Merci pour ces renseignements.
Je l'ajoute demain... le temps de la scanner.

Je prévois effectivement de relier L1 L2 pour la téléinfo.

#6jepeto91
Citation :
Citation de slymule 

Salut vous deux

Entièrement d'accord avec RFco, que ce soit pour le "calybox" et le raccordement de la commande sans passer par C1C2.
Quoi que, il me semble que pour ne pas devoir passer par C1C2, il faut que la téleinfo soit en fonctionnement car c'est dans ce cas le compteur qui donne les ordres.
De toute manière la téleinfo est souvent là aussi pour le délestage.

Tu protèges ton gestionnaire avec un 16A??
2A ne serait pas plus approprié?

++
sly


   [ Message modifié par slymule  le  16-07-2009  à  21:37 ]  
  Citation :


Salut

heuuu un 2 ampère au lieu de 16 ? je pensais que c'était utile uniquement pour le contacteur...
Il y a des règles pour ça ?

Je n'y connais pas grand chose et je me suis callé sur des shémas qui parlait de contacteur et de chauffe eau .... mais pas d'info pour les gestionnaires de chauffage.

demain, je vous mets le schémas pour le gestionnaire.
@+
#7slymule
Oui Carminas confirme dans son schéma que le gestionnaire, c'est 2A.
Tu peux suivre son schéma les yeux fermés

++
sly
#8jepeto91
Voici le shémas :


#9Carminas
Bonsoir

C'est bien un contact sec pour l'ECS.

Ils utilisent le même disjoncteur 2A pour l'ECS et le gestionnaire, ce qui est concevable.

@+
#10jepeto91
Merci pour vos réponses.

Je joints le shémas revu ... si ça peut servir à quelqu'un d'autre.

@+

Raccordement d'un chauffage électrique et chauffe eau avec un délesteur + connecteur jour/nuit