Liaison tableau vers pompe à chaleur
#1manumarie
Salut

Mon chauffagiste m'a installé une belle pompe à chaleur qui chauffe bien.
Pour la liaison électrique, il a branché un cable 6² entre le tableau électrique (bornier de répartition) et la PAC.
Entre le tableau et la PAc, environ 10m
Juste avant la PAC, il a placé un disjoncteur 40A en courbe D.
Il n'y a aucun différentiel qui protège le circuit.
Il est branché quasiment en direct sur la sortie compteur.
La PAC a une consommation électrique de 6Kw

Question :
- Ne faudrait il pas brancher le fil départ tableau électrique ailleurs que sur un simple bornier ?
- Disjoncteur 40A pour du 6² trop élevé ?
- Si je veux mettre rien qu'un coupe circuit dans mon tableau électrique (pour pouvoir isoler simplement ce circuit) est ce qu'un simple interrupteur sectionneur peut suffire, y aurait il un risque de coupure car courant d'appel de la PAC important ?
- Et la pose d'un disjoncteur différentiel dédié au départ dans mon tableau électrique ?

Merci pour vos réponses.
#2Pouet_forever
Les conducteurs de 6mm2 doivent être protégés, donc non repris directement sur le bornier de répartition. Le 40A n'est pas forcément mauvais si on oublie tous les coefficients concernant le mode de pose. Un 32A est quand même préférable. Pour isoler le circuit, si tu mets le disjoncteur, tu n'en auras pas besoin ! Sinon, oui un simple IS suffit. Il faut par contre faire attention que son courant assigné soit suffisant.
Tu dois avoir un différentiel en tête de ton installation, donc non le différentiel sur ce départ n'est pas requis. Par contre, je te conseille d'en mettre un, parce que si un défaut d'isolement survient sur ta pompe à chaleur, c'est ton général qui tombera, c'est un peu embêtant !
#3Carminas
BOnsoir


Votre PAC devrait être protégée par un différentiel 30mA, comme tous les circuits en locaux d'habitatio.

Pour le disjoncteur un 32A courbe D aurait été préférable (ou alors un câble en 10²).

@+