Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 742 fois 11 messages 2 lignes pour un disjoncteur?
2+lignes+pour+un+disjoncteur%3F
#1TOMYSTOle 02 janvier à 21h43 Bonjour
Je voudrais savoir si il est correct de connecter 2 lignes sur un meme disjoncteur 10A? Sur ce disjoncteur il ya déjà 3 lampes ,je voudrai y ajouter une ligne pour alimenter 6 spots de 40 watts. Est ce possible de connecter 2 fils par borne pour un disjoncteur 10A? merci pour vos réponse. #2firminle 02 janvier à 21h49 bonsoir , oui vous pouvez connecter 2 fils ( maxi ) par borne sur votre disj 10A . assurez bien le serrage de vos connexions ... A+ #3TOMYSTOle 02 janvier à 22h39 merci Firmin,
Et mes six spots comptes pour 1 point lumineux( sans transformateur) c'est bien ça? #4firminle 02 janvier à 22h45 re , je désire brancher 6 spots dans mon couloir,et je m'interroge au sujet de l'alimentation. oui tout à fait dans votre cas , donc aucun soucis ... #5Pouet_foreverle 03 janvier à 00h41 Citation de firmin
oui vous pouvez connecter 2 fils ( maxi ) par borne sur votre disj 10A . Et pourquoi pas plus ? Qu'est-ce qui l'interdit ? A part les nouveaux disjoncteurs avec des connexions style "WAGO" qui ne comportent que 2 bornes, rien ne l'interdit à ma connaissance. C'est le constructeur qui détermine le nombre maximum de conducteurs, sections, etc. à utiliser. #6firminle 03 janvier à 11h49 salut à tous ,
je n'ai pas dit que c'était normativement interdit , je répond simplement en connaissance de cause avec ma petite expérience personnelle du métier . pour moi connecter plus de 2 fils sur une borne à cage est prendre un risque au niveau de la qualité de la connexion . nous conseillons ici même des gens qui ne sont pas du métier , pour certain ils n'ont jamais raccordé un fil de leur vie et pour des raisons diverses vont se lancer dans l'installation complète de leur maison . perso ,je recommande bien souvent de vérifier plutôt deux fois qu'une la qualité des serrages , je ne vais pas proposer quelque chose à des novices en la matière qui pourrait leur compliquer la tâche et risquer un désserage avec ce qui peut en découler ... A+ #7phil-decuivrele 03 janvier à 12h48 salut,
Et mes six spots comptes pour 1 point lumineux( sans transformateur) c'est bien ça?
pour étre précis concernant les spots : 1 pt lumineux par tranche de 300VA dans la méme pièce, c'est important de le signaler @+ #8ANGEle 03 janvier à 17h13 Citation de Pouet_forever
Citation de firmin
oui vous pouvez connecter 2 fils ( maxi ) par borne sur votre disj 10A . Et pourquoi pas plus ? Qu'est-ce qui l'interdit ? A part les nouveaux disjoncteurs avec des connexions style "WAGO" qui ne comportent que 2 bornes, rien ne l'interdit à ma connaissance. C'est le constructeur qui détermine le nombre maximum de conducteurs, sections, etc. à utiliser. bonsoir a tous et bonne annee 2012 je suis de l avis de FIRMIN que je salut au passage ... Oui 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur divisionnaire , c est une question de serrage comme dit firmin ;;; moi perso je branche toujours 2 conducteurs maxi par borne .... #9Freudle 03 janvier à 17h30 Salut,
Vous m'apprenez quelque-chose. Je croyais que c'était bien deux maximum autorisés pour les conducteurs actifs, et un seul pour les conducteurs de terre. ++ #10Pouet_foreverle 03 janvier à 18h03 Je suis aussi d'avis de mettre 2 conducteurs par borne. Notamment pour des questions d'efficacité de serrage. Je voulais simplement souligner le fait que rien n'interdisait d'en mettre plus. 2 lignes pour un disjoncteur?
|