#1Burps
Bonjour,

J'ai un interrupteur double, avec
- 1 bloc sur un Va-et-vient (Bloc1)
- 1 bloc sur une luimère simple (Bloc2)

L'objectif est d'avoir sur le bloc 2 un témoin allumé lorsque la lumière est allumée.

J'ai acheté un ensemble Legrand Celiane avec 2 témoins (comme celui-ci), mais il y a encore quelques details qui ne conviennent pas.

Je me suis d'abord trompé en achetant un "Voyant" (676 66 : temoin allumé = lumière eteinte), et effectivement, ca fonctionnait, mais pas selon mes souhaits. Ensuite, j'ai bien acheté un "temoin", mais celà ne fonctionne pas.

Je pense que celà provient probablement de mon cablage, qui date de 1980, et je sais que dans la maison les prises n'ont pas toute la terre, donc je ne suis pas sur qu'on ait du "Phase/neutre" correctement branché.

Bref, au final, j'ai 4 fils qui arrivent vers ce double interrupteur : 2 noirs, un rouge, et un marron.

les 2 noirs semblent correspondre au va-et-vient, le rouge a l'interrupteur simple, le marron est cable sur les 2 interrupteurs.

Voici le schema actuel de branchement :
erreur image

Donc, avec ce cablage :
- le va-et-vient fonctionne
- la lumière simple s'allume
- mais le "temoin" ne fonctionne pas.

Donc, le "temoin" que j'ai actuellement est un 676 68 (temoin avec cablage phase distribuée) .

J'ai cherché chez Casto et Leroy Merlin un 676 65 (temoin cablage existant) qui semblerait convenir, mais ils n'en avaient pas. Est-ce qu'il me conviendrait ?

Quand j'ai demandé conseil aux vendeurs, ils m'ont dit qu'il fallait un interrupteur a 70 euros environ pour ma situation... ont-ils raison ?

Au passage, j'ai remarque quelquechose qui me dit que le 676 65 conviendrait, mais j'aimerais avoir confirmation :
- lorsque le "voyant" (676 66) fonctionnait (voyant allumé = lumiere eteinte), ses pattes etaient "alignées".
- le 676 68 qui ne s'allume pas du tout, a les pattes "décalées".
- Hors, le 676 65 a les pattes alignées, donc il me semble qu'il conviendrait a mon usage.

Les références que je cite sont tirées de ce document.

Et le cablage normal devrait etre comme ce document l'indique.

Si vous avez besoin de précisions, n'hesitez pas à me solliciter.

Merci de votre aide.



   [ Message modifié par Burps  le  02-01-2012  à  17:26 ] 
#2Pouet_forever
Salut,

Je n'ai pas mon catalogue LEGRAND sous la main, mais je ne pense pas que ce soit possible en l'état actuel des choses.
Pour qu'un appareil fonctionne, il faut une différence de potentiel (une tension). Si tu mets un voyant entre L et 1, tu as bien une différence de potentiel quand ton interrupteur est ouvert, donc ton voyant s'allume. Quand tu le ferme, tu n'en as plus (donc 0V entre L et 1) et ton voyant s'éteint.
Pour que ton voyant fonctionne, il faudrait ramener un fil de neutre à ton interrupteur, là ça devrait fonctionner.

PS : Je ne connais pas ce matériel là, mais je pense ne pas me tromper.
#3firmin
Citation :
Citation de Pouet_forever 

PS : Je ne connais pas ce matériel là, mais je pense ne pas me tromper. 
  Citation :


salut à tous ,

tu penses bien pouet .

Citation :
- le 676 68 qui ne s'allume pas du tout, a les pattes "décalées".   Citation :


c'est le bon voyant en connectant en plus le neutre du circuit sur la borne N de
l'inter concerné .


A+


   [ Message modifié par  firmin  le  02-01-2012  à  21:46 ] 