#20Carminas
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Bonsoir

Je suppose que vous voulez dire 9kVA et pas 90kVA

Le DB peut sauter pour plusieurs raisons :
- surcharge : peut être dans votre cas
- court-circuit (peu probable)
- fuite de courant > 250mA

Je vous conseille de faire changer (moyennant finance) le DB par un modèle sélectif.
Vos 30mA prendront alors le relais.

Habituellement, il n'est pas nécessaire de mettre des type A partout avec les équipements que vous avez cité.
Si vous avez beacoup d'équipements informatique, un 30mA à immunité renforcée peut éventuellement être pertinent pour ces circuits.

Mais de toute façon ce n'est pas cela qui réglera votre problème de DB.

@+
#21nova
merci de vos conseil . Vous aviez rectifier 9 Kva petite faute de frappe que j ai constaté après envoi du message, désolé.
Bon c est noté effectivement je fait ce qu'il faut pour le DB . Bonne journée et merci pour vos conseils à chacun je parcoure les messages très instructifs et utile encore Merci
#22titine61
ça y est, j'ai eu mon consuel du premier coup !! on m'a juste dit que je devais mettre un 63A 30mA sur la rangée où j'avais mon 32A pour le garage. Comme j'en avais un à la maison, je l'ai mis pendant qu'il vérifiait le reste....et c'était tout bon !
Pour répondre à Nova, oui, j'ai mis une terre et le garage est à qq m de la maison (c'est juste que je suis sous une yourte qui elle est loin du garage)
Maintenant, j'ai une question.... .en fait, mon 32A n'a rien à voir avec le premier disjoncteur dif. il est relié en 6mm² aux barrettes et le disjoncteur différentiel est dans le garage... je joints mon tableau.J'avais vraiment besoin d'un 63A ????je crois qu'il n'a pas percuté que ce 32 était indépendant (on bien il ne devait pas l'être? ) dans ce cas je vais m'empresser de rectifier cela, je veux un sans faute !!
Merci d'avance !
PS : je sais po envoyer un fichier
#23Carminas
Bonsoir

Félicitations pour le consuel

Pour le 63A difficile de répondre sans savoir les circuits qui sont derrière ce différentiel.
Mais au pire un 63A ne peut pas faire de mal (au contraire).

Pour mettre une image, il faut cliquer sur +d'options

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  06-03-2012  à  20:57 ] 
#24titine61
Voilà, j'ai trouvé comment mettre ce tableau.
Qu'en pensez-vous ? fallait-il vraiment un 63A ? est-ce que mon 32 pour le garage est à sa place?
ERDF est venu ce matin raccorder!!

Merci encore mille fois, je n'y serais pas arrivée sans vous !
#25Carminas
Bonsoir

Si vous parlez de l'ID avec la plaque, le LL, et le frigo, je pense qu'il y a considéré le frigo comme un circuit spécialisé et la norme n'autorise pas de spécialisé sous un type A 40A en plus des plaques et du LL.

Mais si c'est le cas c'est limite, car il n'y a pas d'obligation de mettre le frigo sur un circuit spécialisé.
Vous auriez donc étiqueter ce circuit en mettant prises cuisines, cela aurait été bon.

A noter que pour le lave-linge du 2,5² aurait suffit

@+