Discussion consultée 1408 fois
25 messages
demande d'avis tableau electrique
Page 1/3    

  Page suivante >
#1hemh
Bonjour

Je me permet de faire appel à vos experiences afin de valider mon tableau electrique. Je me demande si je doit prévoir une rangée supplémentaire en cas d'ajouts de lignes ulterieurs.

Merci pour vos commentaires

erreur image
#2Carminas
Bonsoir

Pas grand chose à redire.
C'est normativement bon.
Il me semble que vous avez les 20% de libre en l'état

Points facultatifs :
- pas de sèche serviette ?
- pas de congel ?
- pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit)
- pas pertinent de mettre les PC GTL dans le tableau de répartition
- répartir les circuits éclairage sous 4 ID pour une meilleure sélectivité

@+
#3hemh
Merci beaucoup pour tes commentaires Carminas,

A ton avis, les lignes sont elles remplies au maximum(je n'ai pas encore tres bien compris comment calculer le nombre max de disjoncteur que l'on peut aligner devant chaque DD)?

Il y a bien un cheche serviette (S-Serv sur la 1ere ligne)

Bonne continuation.

Henri
#4Carminas
Bonjour

Je voulais dire sèche-linge

A part le type A qui est presque plein (on éventuellement ajouter un éclairage), pour les autres il y a de la place, surtout la rangée 3 où aucun gros consommateur n'est présent.

@+
#5titine61
Bonsoir, bonne année à tous !
Ma question en ce début d'année : à quoi sert le deuxième câble (2.5mm²) que j'ai dû passer avec le câble qui arrive du compteur en bord de terrain ? je dois lui donner un disjoncteur 2A.
D'autre part : Hemh a fait un beau tableau, y a t-il un programme, quelque part où je puisse trouver ces photos de disjoncteurs pour préparer les documents que nous demande le Consuel (plan de l'installation et autres)?
ERDF veut me couper le courant à la fin du mois si je n'ai pas mon consuel. j'ai un compteur provisoire qui m'a coûté un fortune alors que mon raccordement au réseau était fait ...je trouve cela un peu gros. Ma sœur n'avait pas eut à acheter un compteur de chantier, uniquement prendre un contrat temporaire pour le temps des travaux. Si vous avez des infos là dessus, je suis prenante.
Merci encore !! je ne me sens plus seule, le moral remonte et j'espère finir à temps.
Martine
#6Carminas
Bonsoir

Le fil que l'on vous a fait passer sert pour récupérer l'information Heures Creuses si vous avez souscrit ce tarif.
Vous pouvez ainsi piloter des appareils comme le chauffe-eau afin qu'il ne fonctionne que pendant les heures creuses.

Pour faire un schéma unifilaire, vous avez le logiciel Chantier Chrono de chez Legrand, en téléchargement gratuit sur leur site.

@+
#7titine61
Bonsoir,
Encore une question au sujet du tableau de Hemh tu as ajouté un disjoncteur 32A pour "extérieur" il est protégé par quel différentiel ? je pensais mettre un 32A vers la garage et un deuxième tableau dans le garage avec des protections 20A pour différents circuits (fouloir pour mes pommes, perceuses etc...)je peux le mettre sur l'un de mes 30mA 40A type AC? ou dois-je remettre un disjoncteur diff type AC dans le tableau du garage?

MERCI !!!
#8titine61
Merci Carminas pour tes réponses,
j'ai téléchargé le logiciel mais on me demande de contacter par tél, car la résolution de mon ordi. n'est pas bonne. J'ai vista, c'est peut-être le problème. merci encore !
#9Carminas
Dans le cas d'un tableau divisionnaire, le différentiel est dans le tablau divisionnaire



@+
#10titine61
Bonjour,
me revoici parmi vous, j'ai une question : concernant le tableau de répartition secondaire, si je mets le disjoncteur divisionnaire dans le garage et le 32A dans la maison, à quoi sert ce 32A ? il ne disjonctera que si le 40A du garage saute( ? ) Désolée, si je dis une ânerie, n'ayez pas peur de me le dire, j'avoue que je ne connais pas grand chose des détails en électricité. Je me contente d'assembler le puzzle, mais ce point me turlupine depuis quelques jours car le vendeur du magasin de brico m'a dit : " c'est ridicule ! ça vous sert à quoi?" mais j'imagine qu'il y a bien une raison.
DONC , please, à l'aide, je ne veut pas mourir bête !

bonne journée !
demande d'avis tableau electrique
Page 1/3    

  Page suivante >