Discussion consultée 1252 fois
20 messages
Spot : Changement pour ampoule LED
Page 1/2    

  Page suivante >
#1Eko
Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et mes connaissances en électricité sont très limitées...

J'ai actuellement chez moi, des spots encastrés munis d'ampoule dychro 50W.
Je viens tout juste de remplacer ses ampoules par des ampoules Led.

Une fois réalisé, je me rends compte que certaines ampoules ont tendances à scintiller (petit effet stroboscopique). C'est vraiment pénible...

J'ai changé d'ampoules lorsque c'était le cas, par la même toute neuve, mais rien y fait...

Auriez-vous un conseil ? avez-vous déja rencontré le cas ?

Voici en images les transfos dont je dispose ainsi que les ampoules en question.

image/photo

image/photo

image/photo

Merci à vous pour vos réponses,
Et bonne année !



   [ Message modifié par  Eko  le  02-01-2012  à  12:34 ] 
#2ANGE
bonjour

Il s'agit d'un problème récurrent.

Si votre montage est correct, votre soucis provient d'un courant induit (fantôme) qui normalement est consommé sans effet apparent par des ampoules "classiques", cependant avec des basses consommation, cela donne des clignotements et des allumages avec des leds.

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.
#3Eko
Bonjour,

Merci beaucoup pour cette réponse !

Je vais me procurer ce condensateurs et effectuer le test. L’installation a été faite par un électricien de métier, je pense que ça doit être OK...

Voici mon branchement, je pense que c'est classique...
Je dois le mettre à quel endroit exactement ? Peu importe l'ampoule choisie ? Pardonnez ma méconnaissance

image/photo

image/photo

Voici ce que je trouve au niveau du condensateur, est ce que c'est bien ce dont j'ai besoin ?

http://www.conrad.fr/condensateur_mkp_x2_p_48674_49076_792217_986664_FAS


Cordialement,



   [ Message modifié par  Eko  le  02-01-2012  à  13:46 ] 
#4RFco
Coucou,

Citation :
Citation de ANGE 

bonjour

Il s'agit d'un problème récurrent.

Si votre montage est correct, votre soucis provient d'un courant induit (fantôme) qui normalement est consommé sans effet apparent par des ampoules "classiques", cependant avec des basses consommation, cela donne des clignotements et des allumages avec des leds.

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.
 
  Citation :



Marrant, j'ai déjà lu ça quelquepart!!!!


@+
#5Eko
Est-ce bien comme ça qu'il faut brancher le condensateur ? et est-ce bien ce composant dont j'ai besoin ?

Merci beaucoup pour votre aide !

image/photo
#6Eko
Bonsoir à tous,

Je viens tout juste de connecter un condensateur de type X2 de 100 nanofarad, tel que sûr la photo ci-dessus comme cela m'a été conseillé, et je n'ai aucun changement
Même l'ampoule que j'ai choisi pour le faire scintille toujours...

Est ce que vous auriez une piste pour m'aider ?

Merci beaucoup par avance,
#7bob05
Citation :
Citation de ANGE 

bonjour

Il s'agit d'un problème récurrent.

Si votre montage est correct, votre soucis provient d'un courant induit (fantôme) qui normalement est consommé sans effet apparent par des ampoules "classiques", cependant avec des basses consommation, cela donne des clignotements et des allumages avec des leds.

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.
 
  Citation :


Bonjour

Original comme solution dans le cas d'une ampoule TBT ...

Le condensateur est à mettre au niveau 230V du bloc d'alim ...et non sur sa sortioe 12V ...

PS : ce n'est pas précisé, mais j'ai interprété, comme beaucoup d'autres, que ce scintillement apparaissait lorsque la lampe est "éteinte".

Cordialement

#8bob05
Bonjour
Je crois que nous avons tous mal interprété ta question ,
et en la relisant, je vois que ;

-c'est suite à l'échange brutal des ampoules dychro 50 XW par des LED
- et que ce scintillement a lieu lampe allumée ...

donc, ce n'est pas du tout un pb de tension induite,

mais tout simplemement parceque ton transformateur SEET ne convient pas.
En effet, il est prévu pour des lampes à filament , et fournit une tension alternative .
Dans ce cas, les LED, qui n'ont aucune inertie (contrairement à un filament), scintillent.

http://www.elecproshop.com/transformateur-230-12-60-va-seet_p9626.html

aucune solution n'est possible avec ce transfo.

il te faut le remplacer par un BLOC ALIM pour LED , qui lui, te fournira une tension DC adéquate.,

Cordialement




#9Eko
Ah ok... la tuile...
Merci beaucoup pour ta participation au sujet et pour la solution !

En fait, lorsque j'ai changé les dychro des 20 spots, (!) j'ai changé également chaque transfos par les SEET !
Ceux que j'avais avant ne fonctionnaient pas du tout, les ampoules ne s'allumaient pas...

Bon, et bien j'ai gagné le droit d'en trouver 20 nouveaux !

Saurais-tu me dire à quels caractéristiques je dois faire attention pour le nouveau choix ? simplement m'assurer qu'il soit pour LED ?

Merci encore,
Cordialement,


#10bob05
Bonjour

Tu devais avoir des transfos électronique, et devant la faible charge des LED, ils ne fonctionnaient pas.

Les transfos pour LED sont des convertisseurs AC/DC et fournissent une tension de ortie DC régulée.
S'il est précisé LED ou SPECIAL LED, pas de pb

à titre d'exemple

http://www.siageo.com/transformateur-electrique.htm

http://www.ampoule-leds.fr/220v-vers-12v-24v-led-c-69_90.html


NOTA : des LED branchés sur un transfo AC/AC vont certes éclairer , mais aussi :
- scintiller à 50 Hz
- mourrir plus rapidement, car la tension n'est pas régulée, et ils vont subit toutes les surtensions, et que 12 V AC c'est environ 17 volts crête , donc courant LED plus important.

Cordialement



   [ Message modifié par  bob05  le  07-01-2012  à  23:10 ] 