#1chacha
Bonjour à tous (peut-être toutes?),
Je suis nouvelle sur le forum
et bien sûr j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai un arrosage intégré avec 5 électrovannes
et un programmateur à 6 voies de marque "Hu...r"
(je ne sais pas si on peut nommer les marques)
Les électrovannes sont toutes regroupées dans un regard
et deux câbles contenant chacun 4 fils
partent du programmateur et arrivent aux électrovannes.
Jusque là c'est normal
Ca fait quelques années que tout marche bien
mais il y a quelques temps deux fils se sont débranchés
et j'ai dû mal les rebrancher puisque le réseau 4 saute.
C'est à dire que les réseaux 1,2,3 sont arrosés et arrivé au 4 ça saute au 5.
Le programmateur m'indique erreur 4.
Déjà, je ne sais même pas si le programmateur est bien branché parce que le réseau 1 se déclenche au début et à la fin du cycle entier.
J'ai donc mis 1 minutes au deuxième départ.
Merci de bien vouloir m'indiquer comment je dois faire le branchement des électrovannes
image/photo


   [ Message modifié par chacha  le  15-07-2009  à  17:43 ] 
#2Freud
Salut,

Oui chacha, vous pouvez citer des marques. On reconnait généralement assez facilement les messages à caractère publicitaire, ce qui ne saura manifestement pas votre cas. Je dirais même que cela nous arrangerait dans le cas présent, pour essayer de dégoter une documentation de votre appareil, à moins que vous en ayez une à nous transmettre (scan). Ça faciliterait grandement les choses.

@+
#3chacha
Bonjour,
Pour répondre à votre question à propos du fil terre (jaune et vert)
j'ai utilisé n'importe quel fil puisque d'après ce que l'on m'a dit il n'y a pas besoin de prise de terre
pour brancher le programmateur donc n'en tenez pas compte.
voilà ci-après la photo de mon manuel, mais moi j'ai 5 électrovannes et pas de vanne maîtresse.
image/photo

J'aurais peut-être dû mettre mon post dans la rubrique schéma
au vu de la photo ci-dessous peut-être pourrez-vous me dire
comment je dois brancher.
(Je mets la photo dans le post suivant, 2 photos ne passent pas ds le même post ça doit être trop lourd)

Merci pour vos réponses
#4chacha
image/photo

Je vous précise que dans mon schéma le fil du câble en haut est noir et dans le second câble il est marron


   [ Message modifié par  chacha  le  16-07-2009  à  08:57 ] 
#5chacha
Je cogite, je cogite.......
J'ai compris que chaque électrovanne doit avoir un fil raccordé au commun
et l'autre fil raccordé au réseau qui lui revient.1,2,3,4 ou 5
Mais à quoi sert le" MV" sur le programmateur, et comment faire le pontage ?
si toutefois il faut en faire un (soi-disant que si)
si vous avez une idée merci


   [ Message modifié par chacha  le  16-07-2009  à  09:46 ] 
#6La_Brosse
Salut ;

Avec le schéma c'est mieux pour comprendre.

Le commun dessert toutes les vannes, il faut donc qu'il passe de l'une à l'autre par pontage au niveau des vannes (selon la connectique) ou que chaque vanne vienne sur le boitier y prendre son "commun".

La sortie MV ne sert que pour la vanne maitresse. C'est donc une vanne qui est ouverte pendant tous les cycles, si tu ne t'en sert pas alors rien à brancher.
Les circuits 1 à 6 sont indépendant et gérés par la programmation, en séquentiel d'après tes indications. Donc le pontage (6) sur (1) explique le redémarrage du circuit 1 en fin de cycle.

Si ton circuit 4 pose problème, essaye le placer le fil de la vanne 4 sur le plot (5) afin de savoir si c'est la vanne ou le programmateur qui est en défaut.

Effectivement les couleurs servent peu dans ton cas, du moment que l'on peu identifier les conducteurs... vu que l'ensemble est placé après un adaptateur secteur, je suppose que les vannes sont en basse tension.
#7chacha
Citation :
Citation de La_Brosse 

Salut ;

Avec le schéma c'est mieux pour comprendre.
Merci La Brosse pour ta réponse

Le commun dessert toutes les vannes, il faut donc qu'il passe de l'une à l'autre par pontage au niveau des vannes (selon la connectique) ou que chaque vanne vienne sur le boitier y prendre son "commun".
La on est d'accord


La sortie MV ne sert que pour la vanne maitresse. C'est donc une vanne qui est ouverte pendant tous les cycles, si tu ne t'en sert pas alors rien à brancher.
Les circuits 1 à 6 sont indépendant et gérés par la programmation, en séquentiel d'après tes indications. Donc le pontage (6) sur (1) explique le redémarrage du circuit 1 en fin de cycle.
Donc il ne faut pas de pontage ? et ne rien brancher sur le 6

Si ton circuit 4 pose problème, essaye le placer le fil de la vanne 4 sur le plot (5) afin de savoir si c'est la vanne ou le programmateur qui est en défaut.
En vlà une idée qu'elle est bonne !!!! Justement je me demandais si ça pouvait pas être l'électrovanne. Je ferai ça dès que j'ai un moment

Effectivement les couleurs servent peu dans ton cas, du moment que l'on peu identifier les conducteurs... vu que l'ensemble est placé après un adaptateur secteur, je suppose que les vannes sont en basse tension
  Citation :

Je te tiens au courant dès que c'est fait Merci bcp
#8chacha
Bonjour,
Plutôt que de chercher à la petite semaine,
j'ai débranché toutes les vannes et refait un branchement nouveau.
YESSSSSS!!!!!!! Ca marche!!!!!
Merci à tous pour votre aide et bonnes vacances


   [ Message modifié par  chacha  le  23-07-2009  à  08:19 ] 
#9epoxy
Bonjour Chacha, j'ai le meme prog que vous et le meme soucis. Auriez vous svp une photo de votre branchement sur le prog avec un scema depuis les electrovane ?
Merci beaucoup
#10chacha
Epoxy,
J'étais absente, excusez-moi pour le retard.
Je ne me rappelle pas comment j'avais fait exactement
mais il faut relier un fil de
chaque électrovanne ensemble et l'autre fil
à chaque départ du programmateur.
Si vous avez besoin d'autres renseignements j'essaierai de me
rappeler, n'hésitez pas.
Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous
pour la photo du prog.
je crois que ça marche
http://uppix.fr/?di=UFGP




   [ Message modifié par chacha  le  15-06-2012  à  09:01 ] 
branchement électrovannes