#10samburu
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Citation :
je peux vous faire un ptit schéma ..  Citation :


Avec plaisir...
#11firmin

une question avant :

le moteur de la pompe est bien raccordé entre les bornes 2 et 6 du contacteur ??

#12samburu
Citation :
Citation de firmin 


une question avant :

le moteur de la pompe est bien raccordé entre les bornes 2 et 6 du contacteur ??

 
  Citation :


oui.
#13firmin

re ,

afin d'avoir quelque chose de logique :

déplacer le fil qui est actuellement connecté sur la borne 5 du contacteur vers la borne 3 .
déplacer le fil qui est actuellement connecté sur la borne 6 du contacteur vers la borne 4 .

vous avez donc maintenant le contact 5/6 libre .
c'est donc celui là que l'on va utiliser .



pour shématiser j'ai coupé le fil qui va à la prise ...

de plus , si la puissance au niveau du coffret pompe le permet :
je vous conseille d'installer une protection en aval de l'inter diff 30ma 25A qui alimentera
votre boitier surpresseur .

de cette manière si vous coupez l'inter diff ( coupure générale) vous coupez bien l'ensemble

A+

#14samburu
Merci Firmin, je teste cela dès que je peux et je tiens au courant.
#15samburu
C'est ok ! tout marche impec !
Un grand merci d'avoir pris de ton temps pour m'aider.