A propos de sections?
#1sebdebugni
Bonsoir,

je souhaiterai avoir votre avis sur une question que je me pose depuis quelques temps: si un tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal par une section de 4mm carré, que se passe-t-il si je dois alimenter une plaque de cuisson en 6mm carré protégé par un 32A? Y-a-t-il un risque pour le 4mm carré? Est-ce réellement nécessaire d‘alimenter la plaque en 6mm carré?

Merci de m‘éclairer!
#2Carminas
Bonjour

Si alimentez un tableau divisionnaire en 4², il faut mettre un disjoncteur 25A au départ.

Pour votre plaque de cuisson, il ne se passera rien tant vous ne tirerez pas plus de 5,7kW

Votre disjoncteur 32A ne jouera pas de rôle de protection contre les surcharges, en revanche il protégera contre les courts-circuits et permettra de couper l'alimentation du circuit si nécessaire.

On pourrait cependant imaginer alimenter la plaque en 4² 25A également, mais je vous conseille néanmoins de garder le 6² 32A. Peut être que dans quelques années l'alimentation du tableau en 4² devra être revue à la hausse et vous aurez alors un circuit plaques déjà opérationnel.


@+
#3Freud
Bonjour,

Peut-être dans ce cas câbler la plaque en 6² avec un disj 25A, et remplacer le 25 par un 32A s'il revoit l'alimentation du coffret. Ça éviterait en attendant de devoir réenclencher au tableau principal.
Par contre pour s'en assurer le 25A du tableau principal devrait être sélectif (retardé).

En tout cas je rejoins Carminas pour la section de la plaque. Vous pouvez mettre un 32A pour commencer et si ça déclenche trop souvent au 25A le mieux sera encore de revoir l'alimentation du coffret.

++
#4ANGE
Citation :
Citation de Freud 

Bonjour,

Peut-être dans ce cas câbler la plaque en 6² avec un disj 25A, et remplacer le 25 par un 32A s'il revoit l'alimentation du coffret.   Citation :


bonjour

oui je suis daccord avec freud le mieux est de revoir l'alimentation du coffret. c est plus simple ...


   Modérateur : Correction d'une erreur de BBCode 
#5Carminas
Oui mais j'imagine que si notre ami pose la question c'est que le 4² est déjà acheté, voire posé ou alors qu'il n'y a pas la place pour passer plus gros.

@+
#6firmin

salut à tous ,

la question à se poser aussi , c'est de savoir ce qu'il y a déjà en terme de circuit raccordés

à ce tableau divisionnaire ...

A+
#7sebdebugni
Non je pose la question a titre d‘info, juste savoir quoi faire dans ces cas là, ou pire quand ce même tableau divisionnaire est alimenté en 2,5mm carré et qu‘on a une cuisine à alimenter.

PS: la section d‘alimentation d‘un tableau divisionaire se calcule bien de la sorte d*I/102.2? d étant la distance entre les 2 tableaux et I l‘intensité.
#8Carminas
Le calcul que vous évoquez est un calcul de chute de tension.

Il n'a de sens qui si la longueur dépasse une vingtaine de mètre.

@+
#9firmin

bonsoir ,

j'irai un peu dans le même sens que Carminas ,

ne pas oublier non plus qu'on est aussi soumis normativement à des relatifs section/ calibre disj

vous parliez de 2,5² donc au maximum un disj 20A en amont soit 4600 W possible ...

donc forcément si sur un tableau divisionnaire alimenté de la sorte vous y raccordez deux radiateurs
de 2000W et votre circuit plaque ( même en 6² ) ça risque de coincer ....
j'exagère un peu mais bon ....

A+