Mise à jour tableau électrique
#1yuhlen
Bonjour à tous !

Je viens de faire l'acquisition d'un appartement année 60 de 80m², et donc je dois refaire l’électricité.

L'agent m'avait dit que le tableau était au moins aux normes, mais ce n'est pas le cas: il n'y a qu'un 40A AC au lieu de 2 ....

Et comme le tableau n'a que 2 rangées (1 40A AC et 1 40A A), je me demande si ça ne poserait pas de problème de pétage intempestif de plombs de faire les rangées suivantes:



Sachant que:
Il n'y a qu'une plaque de cuisson (les 3 autres sont au gaz) donc je ne pense pas que ca va consommer bcp

Si pas moyen de répartir convenablement, puis je ajouter un second 40A AC sur la même rangée que le 40A A ou il faut absolument une rangée différente et donc un nouveau tableau ....

Mon objectif n'est pas d'être parfaitement à la norme, mais de ne pas avoir de problème de coupures.

Merci à tous !
#2Carminas
Bonsoir

Un appartement des années 60 est rarement aux dernières normes actuelles même si on l'a rénové.

Le plupart du temps on y a fait une mise en sécurité, qui suffit le plus souvent.

Cela n'a pas de sens de mettre le nombre d'ID préconisés par la norme si on ne refait pas une installation complète avec tous les circuits préconisés pour un logement neuf.

A noter que le risque n'est pas de faire pêter les plomb mais de détériorer les ID.


Pour votre proposition je trouve la 2ème rangée un peu trop chargée. Si vous ne pouvez pas ajouter d'ID passez en 63A.

La 1ère est également limite. Si vous mettez un ID 63A sur la 2ème rangée, descendez un gros consommateur de la 1ère à la 2ème.


@+


   [ Message modifié par Carminas  le  28-12-2011  à  23:35 ] 
#3firmin

salut à tous ,

en complément de carminas ,

perso je remplacerai le type A par un 63A et je déplacerai un des circuits de la première
rangée vers la deuxième .

sèche linge ou four ou lave vaisselle .

A+
#4firmin



j'ai pas eu le temps de voir ton édit Carminas ...
#5yuhlen
Merci pour la réponse !

Je vais refaire tous les circuits, en mettant les bonnes sections pour avoir qque chose de correct pour mes enfants (non merci les prises sans terre et non obturés).

Puis je rajouter un ID 40A AC sur la même rangée que celle du 40A A ?

Typiquement:


merci
#6firmin
re,

oui vous pouvez bien sûr ajouter un ID AC pour plus de sélectivité ...

A+

comme sur votre schéma c'est bon ,

vous pourriez inverser le circuit 7prises cuisine avec le circuit prises sdb ...


   [ Message modifié par  firmin  le  28-12-2011  à  23:52 ] 
#7yuhlen
Canon !

Mon agent me disait que ce n'était pas possible de mettre 2 IDs sur une même rangée vu les normes ....
Je me dis de plus en plus qu'il n'y connait pas grand chose.

Merci pour le conseil pour inversion des prises cuisine avec sdb

Au final ca donnerait ça:


Merci encore et n'hésitez pas si vous avez encore des remarques !
#8firmin

Citation :
Mon agent me disait que ce n'était pas possible de mettre 2 IDs sur une même rangée vu les normes .... Je me dis de plus en plus qu'il n'y connait pas grand chose.   Citation :


je pense que votre agent n'est pas électricien ...

sur un tableau on ne dédie pas forcément une rangée à un ID ...

A+
Mise à jour tableau électrique