#1ddtseble 26 décembre 2011 à 21h06 Bonjour,
je dois faire evoluer une installation electrique et je me pose la question de la conformité de l'installation sachant que je viens de l'acheter !!! il y a le tableau principal , une boite de derivation pas loin et un tableau secondaire dans un batiment a 10m de la boite de derivation. Au niveau du tableau principal un disjoncteur de 16A dont une ligne part vers la boite de derivation. Au niveau de la boite de derivation, il y a le cable qui est relie au disjoncteur de 16A qui est relie par domino. De ce domino il y a 2X 3 fils en 2,5 mm qui repartent vers le tableau secondaire. AU niveau du tableau secondaire j'ai 4 disjoncteur 2 de 10A et deux de 20 A. ( circuit pc et lumiere) Pour ma part, la modification doit etre effectue car je dois y brancher une pompe de piscine qui consomme 2 A. Est ce que cette installation est conforme ou pas ? Puis je me brancher comme cela sans differentielle ? merci d'avance [ Message modifié par ddtseb le 26-12-2011 à 21:07 ] #2Carminasle 26 décembre 2011 à 21h13 Bonsoir
Conforme aux dernieres normes non, mais la norme n'est pas rétroactive. Mais si au départ tout est protégé par un disj 16A,vos câble en 2,5² sont protégés contre les surintensités. En revanche ce qui manque de manière impérative c'est au moins un différentiel 30mA. @+ #3ddtseble 26 décembre 2011 à 21h45 Et pour la rendre conforme aujourdh'hui il faudrait faire quoi ?
quand vous parlez de differentielle, on parle de disjoncteur ou interrupteur ? #4Carminasle 26 décembre 2011 à 21h50 Bonsoir
On ne peut jamais rendre conforme une installation ancienne sauf à tout refaire. Ce qu'il faut c'est la mettre en sécurité au minimum et éventuellement l'améliorer un peu. Par exemple en changeant le câble entre vos 2 tableaux par un câble en 3x6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera de tirer 7kW sans le tablau divisionnaire Vous pouvez vous inspirer de ceci : Quand je parle de différentiel, je parle d'interrupteur différentiel @+
#5ddtseble 03 janvier à 19h57 merci a tous pour ces renseignements !!!!!
ma discussion est close vue que je pense avoir tout les renseignements MODIFICATION INSTALLATION
|