Discussion consultée 619 fois
7 messages
Protection congélateur et prise informatique
#1nicoworld
Bonjour,

je souhaite proétéger un peu plus mon congélateur et mes 3 prises bureau dédiées à l'informatique ( ordinateur, imprimante, NAS , freebox, téléphone)

Puis-je partir sur un ID 40 A type AC suivi de 2 DISJONCTEURS DIFFERENTIEL HPI EN 16A 30MA (congélo + prise bureau) ?

merci
#2Carminas
Bonjour

Inutile et incohérent.

Si vous mettez des HPI, ne surtout pas mettre d'ID AC en amont.

Celui-ci risquerait de sauter en cas de défaut mineur enlevant tout intérêt au fait d'avoir un HPI derrière

Repartez directement des borniers du tableau pour alimenter votre HPI.

@+
#3nicoworld
OK,

si j'ai bien compris si je prends :
http://www.materielelectrique.com/bloc-differentiel-vigi-dt40-p-15702.html
et
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-modulaire-multi-dt40-pole-courbe-p-15681.html

j'ai tout bon ?

et si oui, j'ai :
1 prise informatique : pc + NAS
1 prise armoire de brassage : onduleur suivi de Freebox+ switch
1 congélateur

Je prévois un dispositif 16A 21025 +21454 MERLIN pour chaque ( j'ai en stock)



   [ Message modifié par  nicoworld  le  19-12-2011  à  19:43 ] 
#4Carminas
Bonsoir

Je ne connais pas bien le matériel MG, mais a priori cela semble convenir.

Un disjoncteur différentiel pour chaque circuit peut être une bonne solution.

@+
#5nicoworld
le référence legrand équivalente c'est la 08601 ?

et donc cela est équivalent à un ID et un disjoncteur ?
#6Carminas
C'est bien cela

@+
#7Pouet_forever
Si tu veux taper sur du MG, ne prends pas du DT40, ça te coûtera plus cher. Reste dans la gamme Déclic, c'est fait pour le tarif bleu.

Sinon, oui le matériel trouvé convient.