#1romedon
Bonjour!

Pour alimenter un volet électrique je voudrais passer un câble R 2 V dans une gaine au dessus de la baignoire dans la salle de bain tout en haut du plafond donc environ 2,50 mètres d’hauteur !

Est ce possible pour respecter les normes ?

Merci pour les réponses
#2Phy1
Bonsoir
OUI il s'agit du volume trois c'est autorisé l'indice de protection minimum requit IPX1
Salutations
#3romedon
Merci pour la réponse