Discussion consultée 559 fois
6 messages
Vérification projet tableaux
#1taravouerien
Bonjour,

Devant refaire l'installation de ma maison, je sollicite vos remarques au sujet du projet de mes tableaux.

En quelques mots :
- Le DB est distant du tableau principal
- 1 tableau principal dans la maison, un tableau secondaire dans la cave/chaufferie.

Merci d'avance de votre aide. Si vous avez des questions et si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas.

Merci
#2Carminas
Bonsoir

Pas grand chose à redire.
Je vois que vous avez été à bonne école

Juste une remarque, pourquoi mettre le disj 2A du contace EDF dans le 1er tableau si vous n'avez rien à piloter en HC au niveau de celui-ci.
Autant le mettre dans le 2ème tableau directement. Cela sera plus simple et vous évitera les contacts auxiliaires.

@+
#3taravouerien
Bonjour,

Concernant le contact EDF sur le tableau 1, c'est pour pouvoir focer le chauffe eau depuis ce tableau (qui est dans la maison) sans avoir à aller sur le tableau 2.

Merci et bonne journée.
#4Carminas
Qu'appelez vous contact EDF dans ce cas ?
Un interrupteur sectionneur placé en parallèle du contact sur le compteur qui permettra de fermer le circuit de commande du chauffe-eau en marche forcée ?

Un contacteur qui relaye le circuit de commande ?

@+
#5taravouerien
Il s'agit d'un contacteur qui est protégé par le Disj 2A et piloté par la consigne EDF HP/HC se trouvant au DB. Ce contacteur pilote à son tour le contact de puissance tétra qui alimente le chauffe eau.
#6Carminas
Ok si vous avez besoin de la marche forcée

@+
Vérification projet tableaux