#1taravouerienle 15 décembre 2011 à 22h56 Bonjour,
Devant refaire l'installation de ma maison, je sollicite vos remarques au sujet du projet de mes tableaux. En quelques mots : - Le DB est distant du tableau principal - 1 tableau principal dans la maison, un tableau secondaire dans la cave/chaufferie. Merci d'avance de votre aide. Si vous avez des questions et si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas. Merci
#2Carminasle 15 décembre 2011 à 23h39 Bonsoir
Pas grand chose à redire. Je vois que vous avez été à bonne école Juste une remarque, pourquoi mettre le disj 2A du contace EDF dans le 1er tableau si vous n'avez rien à piloter en HC au niveau de celui-ci. Autant le mettre dans le 2ème tableau directement. Cela sera plus simple et vous évitera les contacts auxiliaires. @+ #3taravouerienle 16 décembre 2011 à 08h10 Bonjour,
Concernant le contact EDF sur le tableau 1, c'est pour pouvoir focer le chauffe eau depuis ce tableau (qui est dans la maison) sans avoir à aller sur le tableau 2. Merci et bonne journée. #4Carminasle 16 décembre 2011 à 08h19 Qu'appelez vous contact EDF dans ce cas ?
Un interrupteur sectionneur placé en parallèle du contact sur le compteur qui permettra de fermer le circuit de commande du chauffe-eau en marche forcée ? Un contacteur qui relaye le circuit de commande ? @+ #5taravouerienle 16 décembre 2011 à 09h44 Vérification projet tableaux
|