Discussion consultée 2023 fois 33 messages Renovation de mon installation électrique moi-même ?!
Renovation+de+mon+installation+%E9lectrique+moi-m%EAme+%3F%21
#20Carminasle 06 février à 19h57 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonsoir
Si vous n'avez pas conservé le tri, il faut refaire le cablage. Risque très important de surchauffe dans le neutre. @+ #21fred294le 06 février à 21h25 J'ai conservé la cablage "ancien" je pourrai donc théoriquement les relier "tel quel"
malgré tout je n'aime pas trop l'idée d'un seul neutre pour 3 convecteurs , je pense retirer de nouveaux cables même si je m'en serai bien passé....à moins que cela ne pose vraiment pas de souci mais ça ne semble pas être le cas .... Concernant le chauffe eau, comment savoir s'il fonctionne correctement ? (Et surtout de savoir si la connexion jour/nuit est bonne), d'autant que, vu l'installation précédente, je ne suis pas sur d'avoir les bons c1 et c2 dans le bon sens. Je pensais peut-être faire intervenir un agent ERDF pour contrôler au moins le bon fonctionnement des contrôles jour/nuit .... enfin, galère galère mais qui avance malgré tout Merci encore pour votre aide Bonne soirée #22Carminasle 06 février à 22h22 Ce qui est possible : garder 1 fil de phase + le neutre pour alimenter plusieurs convecteurs si 2,5² et 4500W maxi et protection 20A
Ce qui est limite d'un point de vue norme mais "tolérable" d'un point de vue rénovation : - taguer un fil de phase comme neutre en mettant de la gaine thermorétractable bleu à chaque bout. - vous avez alors 2 phases et 2 neutre qui vous permettent de tirer 2 circuits en 2,5² issus de 2 disjoncteurs 20A - le fil de terre sera commun aux 2 circuits. Pour le chauffe-eau l'ordre C1C2 n'a pas d'importance. ERDF n'interviendra pas pour contrôler l'installation. Vérifiez à l'ohmètre que le contact C1C2 se ferme bien pendant les heures creuses (ou vérifier un des affichage que vous passez bien de 1O2O à 1F2O). Si ce n'est pas le cas, c'est que le compteur est mal réglé. Seulement dans ce cas, faites intervenir ERDF. @+ #23fred294le 08 février à 17h12 Merci pour ces éléments
Si je comprends bien, le fait que le neutre et la terre soient partagés pour 3 convecteurs est "tolérable" si la puissance ne dépasse pas 4500W pour une protection de 20A ? En ce qui concerne le chauffe eau, il y a bien un déclenchement jour/nuit, le branchement des contacteurs paraît donc correct ... (et bizarrement, je n'ai pour l'instant plus de coupures intempestives du disjoncteur EDF...) L'ancien branchement était peut-être bien responsable.... je croise les doigts #24Carminasle 08 février à 19h53 Bonsoir
Citation de fred294
Si je comprends bien, le fait que le neutre et la terre soient partagés pour 3 convecteurs est "tolérable" si la puissance ne dépasse pas 4500W pour une protection de 20A ? Oui c'est cela, mais vraiment limite maxi. Ce n'est jamais bon de faire fonctionner régulièrement une installation à sa limite maximale. Il faut également que tous les fils de phase concernés soient raccordés sous le même disjoncteur que le neutre. @+ @+ [ Message modifié par Carminas le 08-02-2012 à 19:54 ] #25fred294le 09 février à 13h43 Ok, merci encore
L'installation n'est de toutes façons pas appelée à servir outre-mesure, je fais installer une cheminée et logiquement les convecteurs ne serviront quasiment plus (excepté dans la salle de bains). Autres questions existentielles : je m'attaquerai bientôt à la rénovation de la cuisine (j'ai pour l'instant un vieux tableau sous l'évier) - il faudra peut-être que je crée de nouvelles prises ou passer de nouvelles gaines. Pour faire le trou dans le mur, pas de pb, j'ai une scie cloche mais comment fait-on pour percer exactement l'intérieur du mur au bon endroit pour passer les câbles vers le sous-sol sans tomber à côté ? - Pour bancher la cuisinière, j'ai actuellement une grosse prise (elle n'est pas branchée pour l'instant, vu la protection actuelle). Dans mon logement précédent j'avais un système (dont je ne connais pas le nom), sorte de cache plastique où les câbles sont directement reliés. Qu'est ce qui est prévu niveau normes? Bonne journée #26Carminasle 09 février à 20h52 Bonsoir
Même en usage occasionnel, vous pouvez avoir vos radiateur en route simultanément. Et un radiateur lorsqu'il chauffe, c'est toujours au maxi de sa puissance. Pour la plaque électrique il faut un circuit 6² 32A avec soit une prises 32A, soit une sortie de câble pour un raccordement avec un domino. La norme prévoit les deux, mais les matériels récents se branchent la plupart du temps avec une sortie de câble. @+ #27fred294le 13 février à 08h27 Et concernant le passage des câbles ou gaines, comment repérer l'endroit où percer ? #28Carminasle 13 février à 08h33 A part repérer, calculer, mesurer, pas vraiment de solution miracle. @+ #29fred294le 13 février à 10h14 Bon .... au pire je ferai un trou dans mon carrelage si je me plante #30fred294le 14 février à 15h44 Bonjour,
Nouvelle interrogation. J'ai l'intention de faire contrôler mon installation à la fin de la rénovation, simplement d'un point de vue sécurité, pas de mise en conformité complète avec la norme NF1500, je ne vends pas ma maison et n'ai donc pas besoin d'attestation. J'ai vu que je pouvais demander la visite du CONSUEL, mais s'ils contrôlent la mise aux normes complète, je ne risque fort que ça ne passe pas. J'ai vu aussi que PROMOTELEC fait aussi des "diagnostics sécurité". Qu'est ce qui préférable dans mon cas ? Merci Renovation de mon installation électrique moi-même ?!
|