#1avalonigle 12 décembre 2011 à 15h35 je dois commander mon matériel électrique
qu'en est'il des boîtiers dcl? Si j'ai bien compris, ils sont obligatoires sauf en buanderie. suis-je dans le vrai? Celà veut'il dire que l'on peut tout de même en mettre dans une buanderie? Je vois dans un catalogue d'une enseigne connue, qu'il y a pour les appliques des boîtiers cylindrique de diamètre 40. Sont'ils obligatoires, ou peut'on mettre des boîtiers de diamètre 67/68 comme pour les points centre? d'avance merci #2phil-decuivrele 12 décembre 2011 à 16h10 salut,
les dcl ne sont pas obligatoires pour les spots encastrés ou pour la pose de hublots ,sinon dcl partout ..... pour les appliques ,dcl de 40 éffectivement. #3RFcole 12 décembre 2011 à 19h13 salut
de 40?????? pas possible c'est au moins soit 2 trous de 40 (capri) ou un trou de 54 pour legrand @+ #4phil-decuivrele 13 décembre 2011 à 08h28 salut,
de 40??????
pas possible c'est au moins soit 2 trous de 40 (capri) ou un trou de 54 pour legrand pourquoi pas possible ? Legrand fabrique des dcl de 40 destinées aux appliques (réf 893 46 ou 892 46) boitiers appliques dcl
|