Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 1442 fois 28 messages Avis sur tableau électrique
Avis+sur+tableau+%E9lectrique
#1Guillaume22le 12 décembre 2011 à 11h30 Bonjour,
Suite à de lourds travaux de rénovation, j'ai besoin d'avis sur mon nouveau tableau électrique. Je débute sur cette question, et voici comment je vois les choses : > Alimentation du tableau (3G10) branchée sur 3 répartiteurs phase + neutre + terre > 1 disjoncteur 32A indépendant -> Alimentation tableau électrique étage (3G10) > 1 Interrupteur Différentiel 40A type A avec 2 peignes horizontaux vers : . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuits de 3 prises dont lave-vaisselle (3G2.5) . 1 disjoncteur 32A -> Four (3G6) . 1 disjoncteur 20A -> Réfrigérateur (3G2.5) > Peigne vertical > 1 Interrupteur Différentiel 40A type AC avec 2 peignes horizontaux vers : . 1 disjoncteur 16A -> 4 télérupteurs en série pour 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5) . 1 disjoncteur 16A -> bornier alimentant 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5) . 1 disjoncteur 2A -> VMC (3G1.5) . 1 disjoncteur 10A -> Hotte (3G2.5) Qu'en pensez-vous ? Merci ! #2Phy1le 12 décembre 2011 à 12h35 BONJOUR,
1 disjoncteur 20A -> 1 circuits de 3 prises dont lave-vaisselle (3G2.5) Non conforme 1 point d'utilisation par appareil dit circuit spécialisé Idem si vous avez un lave linge 1 Interrupteur Différentiel 40A type A avec 2 peignes horizontaux Trop chargés, Choisir un 63A et voir répartir sous le second type AC ou sous un 40A type A: 2 spécialisés 1* 20A plus un 32A + 2 circuit non spécialisés si l'on rajoutes 2 autres spécialisés on passe en 63A Aussi en cas de déclenchement d'1 ID ou l'autre soit: Vous serez dans le noir complet soit plus de prise courant sur les prises sur tout le niveau (alterner, éclairage pc) 1 disjoncteur 16A -> bornier alimentant 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5) soit: 1 circuit éclairage Egalement on peut isoler le congélateur sous un ID type HPI avec par exemple pc destinées à informatique pas de chauffe eau électrique? Pas de chauffage électrique? Volet roulant garage? Inter phonie ? Circuit extérieur? Alarme?.... Enfin prévoir une réserve de 30 pour cent dans votre tableau [ Message modifié par Phy1 le 12-12-2011 à 12:39 ] #3Guillaume22le 12 décembre 2011 à 15h15 Merci beaucoup de tous ces conseils, donc ça serait mieux comme ça ?
> Alimentation du tableau (3G10) branchée sur 3 répartiteurs phase + neutre + terre > 1 disjoncteur 32A indépendant -> Alimentation tableau électrique étage (3G10) > 1 Interrupteur Différentiel 40A type A avec 2 peignes horizontaux vers : . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 2A -> VMC (3G1.5) . 1 disjoncteur 16A -> bornier alimentant 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5) > Peigne vertical > 1 Interrupteur Différentiel 40A type A avec 2 peignes horizontaux vers : . 1 disjoncteur 20A -> Lave-vaisselle (3G2.5) . 1 disjoncteur 32A -> Cuisinière (Four électrique + Plaques Gaz) (3G2,5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuits de 3 prises dont Réfrigérateur (3G2.5) > Peigne vertical > 1 Interrupteur Différentiel 40A type AC avec 2 peignes horizontaux vers : . 1 disjoncteur 16A -> 4 télérupteurs en série pour 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5) . 1 disjoncteur 16A -> Hotte (3G2.5) Pour les questions : > Egalement on peut isoler le congélateur sous un ID type HPI avec par exemple pc destinées à informatique. Est-ce que cela peut remplace un ID AC ou cela ne fonctionnera que pour congélateur / informatique ? > pas de chauffe eau électrique? Pas de chauffage électrique? Volet roulant garage? Inter phonie ? Circuit extérieur? Alarme?.... Rien de tout ça (sur ce tableau du moins) > Enfin prévoir une réserve de 30 pour cent dans votre tableau Je vais prendre un 3 rangées du coup. #4favdble 12 décembre 2011 à 16h19 >> Egalement on peut isoler le congélateur sous un ID type HPI avec par exemple pc destinées à informatique.
>Est-ce que cela peut remplace un ID AC ou cela ne fonctionnera que pour congélateur / informatique ? Oui, mais à ce compte là inutile d'y mettre le PC informatique. Un InterDif séparé pour le congélateur c'est pour limiter le risque d'une disjonction due à un autre appareil. Le choix du HPI c'est pour réduire le risque de disjonction en cas de brusques surtensions sur le réseau EDF. Le tout étant de réduire autant que possible les cas où le congélateur se retrouverait non alimenté (avec les pertes induites de denrées). #5Phy1le 12 décembre 2011 à 16h56 donc ça serait mieux comme ça ?
oui c'est mieux équilibré et vous laisse réserve de marche pour d'éventuels besoin futur Oui, mais à ce compte là inutile d'y mettre le PC informatique. Les avis se partagent L'interrupteur différentiel de type HPI détecte les défauts électriques à composantes alternatives et continues avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs. Cet Inter différentiel est préconisé pour la protection différentielle des circuits informatiques ou congélateur. 1 disjoncteur 32A indépendant -> Alimentation tableau électrique étage (3G10) OK, soit longueur jusqu'à 15M maxi pour chute de U 1 pour cent [ Message modifié par Phy1 le 12-12-2011 à 17:00 ] #6Guillaume22le 12 décembre 2011 à 20h03 Pour le frigo/congélateur, est-ce qu'il est possible de le séparer du reste avec juste un disjoncteur branché directement sur l'alimentation du tableau (comme le départ vers le second tableau) ou faut-il obligatoirement un ID ? #7firminle 12 décembre 2011 à 21h19 bonsoir à tous ,
comme tout circuit de l'installation le congèl doit être protégé par DDR 30ma . bien sûr si vous voulez qu'il soit séparé du reste de l'installation un ID HPI en amont du disj du circuit congèl serait le must . à défaut de mettre un ID HPI ( question monnaie ) vous pouvez mettre un ID AC en amont de votre disj circuit congèl . ID AC 25 ou 40A ( aussi en fonction du prix ) . vous n'aurez pas la protection pour les défauts intempestifs mais votre congèl sera quand même protégé du reste de l'installation puisque seul en aval de son inter diff . à vérifier quand même que le disjoncteur d'abonnement soit bien Sélectif ( type S ) . ensuite c'est vous qui voyez en fonction des finances ... A+ [ Message modifié par firmin le 12-12-2011 à 21:21 ] #8Guillaume22le 12 décembre 2011 à 21h24 Donc si je veux séparer mon congélateur du reste, il me faut forcément mettre spécialement pour lui un Interrupteur Différentiel + un disjoncteur, c'est bien ça ?
Ça veut dire que pour l'alimentation de mon tableau secondaire, il me faut la même chose ? #9Phy1le 12 décembre 2011 à 21h29 Bonsoir,
Puisqu'il s'agit d'un réfrigérateur également je présume qu'il se trouve dans la cuisine d'ailleurs je ne vois pas pourquoi j'ai évoqué le HPI nous n'àvons pas parlé de congélateur? Autant pour moi pardon. Ce cas est utile dans l'exemple ou il s'agit d'un congélateur par exemple dans le garage ou vous ne vous rendrez pas tout de suite compte qu'il n' est plus alimenté donc '' contenu à sa perte '' quoi que parfois on associe au tableau un voyant de signalisation ou un signal sonore pour prévenir . Le hpi est renforcé aux déclenchements intempestifs donc quelques uns le préfère aussi pour leurs matériels informatique. Pour votre cas sur le circuit pc 20A cela convient, avec ID en amont prévu s'il s'agit d' un grand frigo à l'américaine avec genre distributeur vous pouvez dédier un disjoncteur calibré fonction de sa puissance #10Guillaume22le 12 décembre 2011 à 21h36 Il s'agit d'un frigo avec une grande partie congélation, un peu "américain" oui, avec distributeur de glace notamment. Avis sur tableau électrique
|