Discussion consultée 967 fois
19 messages
Brancher un différentiel depuis deux prises différentes ?
Page 2/2    

< Page précédente  
#10Phy1
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
BONJOUR

Dans le cas d'un achat provisoire soit il, pourquoi pas un disjoncteur de tête exemple 32A est un câble 10mm² autorisant 15m est une puissance de 7kw approximativement qui vous seront comprit dans la rénovation ultérieur 

si je comprends bien, le truc, serait de mettre : 

à partir des fils de ma prise (brancher sur un disjoncteur 16A de mon compteur principal) un disjoncteur de tête de 32A, (alimenter avec les câbles 2.5mm² de la prise) ce disjoncteur de 32A alimente ensuite le disjoncteur différentiel en 10mm², qui lui alimente les différents disjoncteurs ? 

désolé d'avance si je suis hors sujet... ;)

OUI là vous le devenez mais pas de problème votre besoin et de bien comprendre les choses d'assurer au mieux une sécurité,confort même pour du provisoire
il n'y a pas des changement d'intensité par rapport au mm² des câbles ? les disjoncteurs se charge de réguler ces intensités ?
Si ,si , tout est considérer chute de tension, section, type câble, calibre de protection...

Oui vous ne m'avez pas compris

Je disais un disjoncteur 32A dans le tableau principal raccorder sur un câble 10mm² direct vers votre tableau divisionnaire(secondaire) sans même passer par cette prise (vous ne seriez même plus sou un 16A) et vous pourriez alimenter les deux caravanes et votre dépendance

Mais je disais ça (Dans le cas d'un achat provisoire soit il) par ce que vous envisagiez l'hypothèse suivante:
ce qui m'ennui, c'est de devoir acheter un nouveau tableau différentiel, ou sinon je peux acheter, seulement un nouveau disjoncteur différentiel avec des disjoncteurs que j'ajouterai à mon premier tableau, pour avoir deux entrées différentes, ça doit etre possible ça ? faut juste pas se tromper dans les raccordement lol 


   [ Message modifié par Phy1  le  16-12-2011  à  11:51 ] 
#11Yoleriser
Je disais un disjoncteur 32A dans le tableau principal raccorder sur un câble 10mm² direct vers votre tableau divisionnaire(secondaire) sans même passer par cette prise (vous ne seriez même plus sou un 16A) et vous pourriez alimenter les deux caravanes et votre dépendance

oui j'aurai bien voulu cette solution, mais pour l'instant je ne peux pas à moins de faire appel à un électricien...d'où ma solution temporaire depuis la prise...

dans tous les cas, je garde pour l'instant ma solution, en faisant bien attention que tout ce qui est allumé en même temps ne dépasse pas les 3700W, si ça dépasse le disjoncteur se coupera logiquement ?
#12Phy1
oui
en effet
#13Yoleriser
merci pour tout, pour avoir pris le temps de me répondre
dès que je peux je ferais appel à un electricien.

Bonne continuation a vous
#14Phy1
Au plaisir,également
merci
#15Yoleriser
Bonsoir à tous

je ré ouvre le sujet, pour donner des news de l'avancement.

Je n'ai pas pu faire venir d’électricien pour l'instant, j'ai donc branché le disjoncteur différentiel sur la prise dédié à la machine à laver.

Il y a donc, les fils de la prise murale démonté, qui elle est raccordé au compteur principal (un disjoncteur 16A qui alimente uniquement cette prise), donc sur ces fils il y a le disjoncteur différentiel de 30ma qui alimente 3 x disjoncteurs 16A + 2 disjoncteurs de 10A
le premier disjoncteur alimente 2 caravanes, sur lesquels sont branché un ordi portable plus un chauffage d'appoint en position 2 = 1500W

donc pour essayer j'ai allumé les deux plus la machine, docn pour faire disjoncter...mais le souci c'est que c'est au compteur principal que ça a disjoncté...et je me demande pk ?

le différentiel fonctionne bien avec le bouton Test, mais dés que je depasse les 3700W c'est le compteur principal qui disjoncte...pouvais vous m'eclairer ? ;)

merci d'avance
#16Phy1
Bonjour
Si vous relisez les posts précédents l'explication vous à été donnée:
(un disjoncteur 16A qui alimente uniquement cette prise), donc sur ces fils il y a le disjoncteur différentiel de 30ma qui alimente 3 x disjoncteurs 16A + 2 disjoncteurs de 10A

Soit un circuit à l'origine avec son calibrage pour une '' extension'' surdimensionnée
Un disjoncteur 16A N'autorisera pas plus de 16A ( de passage du courant) soit 3680W


   [ Message modifié par  Phy1  le  14-01-2012  à  13:34 ] 
#17Yoleriser
Bonjour

merci de vous re-pencher sur mon problème

je suis d'accord avec vous, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi c'est le compteur principal qui disjoncte et non le différentiel

tout fonctionne bien quand je ne dépasse pas les limites, mais dés que les 3680W sont dépassés, c'est le compteur principal qui disjoncte, je pensais que ça serait différentiel.

Le différentiel sert juste à protéger en cas de défaut de masse ?

Cordialement
#18Phy1
je suis d'accord avec vous, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi c'est le compteur principal qui disjoncte et non le différentiel

tout fonctionne bien quand je ne dépasse pas les limites, mais dés que les 3680W sont dépassés, c'est le compteur principal qui disjoncte, je pensais que ça serait différentiel.


Si vous relisez les posts précédents l'explication vous à été donnée:

Bonsoir,
Pour poursuivre, en rigueur de l'heure actuelle régie selon une norme, Union Technique de l’Électricité; pour une section de câble considérant le transit du courant, avec toutes ses caractéristiques (effet joules, chute de tension....),
Pour la section de câble 2,5mm² associé à une protection disjoncteur 16A, la longueur max défini entre un tableau principal et tableau secondaire = 8M
16A autorise 3,7KW
En fait je voulais savoir si le fait d'alimenter mon nouveau tableau à partir d'un seul disjoncteur de 16A de mon tableau principal pour alimenter le tout et le nouveau tableau, n'est pas risqué ? et si c'est possible de se brancher sur 2 disjoncteur 16A de mon compteur principal pour augmenter la puissance en sortie ?
Le risque au cas de défaut d'isolement, de court-circuit celui ci aura plus de probabilité de se balader sur les conducteur commun et ainsi voir du matériel soumit à détérioration un cour-circuit est une élévation excessive de l' intensité de très haut ampérage.
c'est à dire être sur que si tout est allumer en même temps ça ne créera pas de souci...
Effectivement ces besoins ne sont pas énormes mais vous savez qu'à 3,7 KW cela disjonctera si l'installation réclame +de courant ( vous savez comment cela se passe avec les multiprises) ici les remarques considérées pour une section de câbles en 2,5 mm², sachant pertinemment que sont câblés généralement l'éclairage , les convecteurs en section 1,5mm² par exemple, si tout se trouve en fonctionnement simultané avec la machine en plus, les risques de déclenchement intempestif sont à craindre pour vous
Mais concernant également le bilan de puissance de l'installation et de votre logement si le courant de réglage du DB est trop bas
Pour le congélateur par exemple blesque

Pour votre provisoire cela peut passer , mais cela comporte des risques, des désagrements
Perso selon votre projet je minimiserais un max cette extension provisoire dans l'attente d'une rénovation partielle normalisée ,fiable sécurisante


   [ Message modifié par Phy1  le  14-01-2012  à  13:40 ] 
#19Phy1
Le différentiel sert juste à protéger en cas de défaut de masse ?
Si c'est un inter differentiel , il s'agit de la protection des personnes celui ci réagit si effectivement il y à un défaut ''courant résiduel soit différence entre le courant entrant et le courant sortant donc une fuite potentiellement dangeureuse
Pour un disjoncteur differentiel il à en plus la fonction disjoncteur protection du matériel le bouton test reste un BOUTON TEST soit test de déclenchement donc appareillage opérationnel




   [ Message modifié par Phy1  le  14-01-2012  à  17:24 ] 
Brancher un différentiel depuis deux prises différentes ?
Page 2/2    

< Page précédente