#1FRANCK62le 07 décembre 2011 à 15h57 Bonjour,
je viens vers vous car il y a 2 semaines j'ai fais l'acquisition d'une vmc autoreglage. Elle se met automatiquement en mode grande vitesse dès que le taux d'humidité arrive a une valeur definie par moi par le reglage d'une molette. Mon probleme est que vivant dans le nord, j'ai installe cette vmc dans les combles et comme tout le monde le sait, dans le nord il pleut souvent. Ainsi le taux d'humidité augmente dans les combles et actionne la grande vitesse de la vmc sans pouvoir la repasser en petite vitesse. Je desire donc supprimer ce mode "auto", mais je ne comprends pas comment "shunter cette carte electronique" Quelqu'un peut il m'aider? Merci #2Phy1le 07 décembre 2011 à 16h28 Bonjour ,
La variation due à la détection ne se fait elle pas au niveau des bouches? le caisson , carte dans les combles ne peut il pas être isolé thermiquement Supprimer une fonction du fonctionnement peut générer la formation des désagrément liées à l'humidité (moîsissure, auréole et autre condensation..) #3FRANCK62le 07 décembre 2011 à 16h34 merci pour votre reponse,
cette vmc fonctionne toujours en petite vitesse. Je peux passer en mode grande vitesse par le biais d'un interrupteur soit elle se declenche automatiquement en cas d'humidité importante. Je desire simplement shunter ou supprimer le mode auto. Du coup je serai seul decideur de la faire tourner en mode petite ou grande vitesse pas le biais de mon interrupteur. Je ne comprends pas comment faire les branchement en enlevant le mode auto avec le schema existant Merci #4Phy1le 07 décembre 2011 à 17h04 VMC
Hygroréglable marque et type ? Ou photo de la platine (bornier) ou se trouve hygrostat? sur les bouches? [ Message modifié par Phy1 le 07-12-2011 à 17:12 ] #5FRANCK62le 07 décembre 2011 à 17h24 RE
C'est pas une hygroreglable mais autoreglable La marque est :EQUATION La cellule qui detecte l'humidité est dans le caisson de vmc 2 fils qui partent de la carte electronique vers l'interieur du caisson Merci #6Phy1le 07 décembre 2011 à 18h04 Il faudrait déconnecter les connexions du contact de détection qui définie le niveau d'humidité sur la platine ou deconnectée la cellule la mettre HS #7FRANCK62le 07 décembre 2011 à 18h21 Ok,
je vais voir poir faire cela. Le capteur vient apparemment commander un petit contact qui lance la grande vitesse. Je vais essayer et vous tion au courant. Merci probleme vmc autoreglable
|