Liaison à la terre en dérivation
#1alainpeniche
Salut à tous.
Habitant sur une péniche, j'ai la nécessité d'avoir une protection de terre bien dimensionnée afin d'éviter tout phénomène d'hydrolyse pouvant corroder la coque elle même reliée à la terre,
mais ne servant surtout pas de PE (Protection Earth). En effet, en cas de défaud, il faut absolument que le courant choisisse de passer par la prise de terre plutôt que par l'hélice ou les défauts de peinture si je veux garder ma coque étanche.
Je vais donc mettre un cable de terre de 16mm² tout le long du bateau qui reliera les 3 tableaux avant centre et arrière. Le conducteur principal (qui va sur la berge) sera en 25 mm².
Ma péniche étant très allongée (40 m X 5) j'ai par endroit plusieurs circuits de 10/15 m dans la même goulotte (la cuisine est à 14 m du tableau principal).

Est-ce que j'ai le droit de faire une dérivation (avec bornier) sur mon cable de terre de 16 mm² qui passe tout près afin d'y relier directement les terres de ces circuits et m'éviter ainsi plusieurs liaison terre individuelles en 2.5 mm² vers le tableau se situant à plus de 10 m ?
Merci à tous.
Alain
#2soselec37
Bonjour Alain.

De façon générale, la liaison équipotentielle doit être la plus courte possible, avec la plus forte section possible des conducteurs.
L'objectif est d'avoir en tous points des circuits une résistance la plus faible possible par rapport à la terre générale. Les courants de défauts suivront alors préférentiellement le chemin de moindre résistance.

L'idée d'une artère principale de section 16mm² sur laquelle les autres conducteurs viennent se raccorder au plus court est tout à fait bonne. On peut difficilement faire mieux, à moins de multiplier les interconnexions : autrement dit, quitte à n'avoir qu'une connexion, autant qu'elle soit la plus courte possible.

La dérivation convient très bien, avec des bornes adaptées qui garantissent une jonction de résistance faible et durable. Soignez particulièrement ces connexions, avec du fil rigide ou semi-rigide en cuivre électrolytique qui s'oxydera plus faiblement dans le temps. On peut aussi protéger les connexions avec du lubrifiant anti-humidité après raccordement, compte-tenu de l'environnement naturellement plus humide qu'ailleurs.

Bonne lecture et bons travaux.
#3alainpeniche
Merci Soselec pour ces précieux conseils qui me serviront.