#1Nico22le 01 décembre 2011 à 20h39 Bonjour,
je suis récemment intervenu dans une maison pour un dépannage. Avant l'intervention j'avais compris que le client souhaitait installer une programmation pour ses chauffages ACOVA TAIGA; arrivé sur place, je constate qu'il y'avait un tybox 200 au RDC et un autre à l'étage. Après discussion avec le client, il m'explique que depuis qu'il est dans la maison (2 ans), la programmation n'a jamais fonctionné.... Je constate au niveau des divers tableaux électriques que nombreux fils noirs ne sont pas raccordés; peut-être les fils pilote. la soirée arrivant, je remets à + tard une "expertise" plus poussée. N'étant pas un grand spécialiste de la programmation chauffage, je m'interroge sur plusieurs pts. 1 ère question : Si j'ai bien compris, les tybox 200 sont des thermostats programmables, ils agissent sur la bobine d'un contacteur. C'est çà ? Dans ce cas, çà signifie qu'on agit sur l'alim du radiateur; c'est çà ? 2è question: la position auto des taiga est utilisée si et seulement si on a une commande par fil pilote, c'est çà ? 3e question : comment tester très facilement et simplement si le système fonctionne sans attendre 1/2 heure que le radiateur chauffe ou refroidisse ? 4e question : voyant rouge sur le taiga = en chauffe et voyant vert = en veille. Merci pour ces premières réponses; d'autres questions suivront peut-être ! #2Carminasle 01 décembre 2011 à 21h18 Bonsoir
1/ Sur les Taïaga ACOVA déconseille la régulation pour coupure de la tension d'alimentation. Prendre un programmateur sur lequel seront raccordés les fils pilote 2/ Oui c'est cela, par défaut sans fil pilote il fonctionnera en confort 3/ Il faut trouver le réglage du thermostat du radiateur qui fait basculer de confort et éco 4/ Si c'est un Taïaga I : Vert : température de régulation atteinte, rouge : température de régulation non atteinte. Si c'est un Taïage II, il y a d'autres voyants. @+ #3Nico22le 02 décembre 2011 à 09h19 Merci pour ta réponse Carminas.
Peux-tu développer le pt 3 STP ? J'ai fait varier la temp sur le thermostat pour le mettre en demande et vice versa pour l'arrêter, mais je n'ai rien constater.... #4Carminasle 02 décembre 2011 à 21h04 Bonsoir
Si pas de tension sur le fil pilote on est en confort. Avec une valeur basse du thermostat, la diode doit s'allumer en vert. Lorsque l'on monte le thermostat, on atteint une valeur qui fait la température de régulation n'est pas atteinte et la diode passe rouge. Si on reste juste au dessus de la valeur de bascule et que l'on applique une tension sur le fil pilote, le radiateur repasse en éco et la diode redevient verte. Dans cette position et tant que l'on a pas de nouveau atteint la température de régulation, on peut donc facilement visualiser le passage confort/éco en fonction de la couleur de la diode. @+ #5Nico22le 04 décembre 2011 à 19h04 Oui, c'est bien comme çà que j'ai fait pour tester le système; mais n'ayant vu aucun résultat concret sur les radiateurs, je me suis mis à douter sur ma méthode !!! il doit y avoir un pb dans le câblage quelque part...
Par contre quand tu dis, "ACOVA déconseille", j'entends par là qu'il se protège d'un éventuel pb, mais selon toi quel est le risque ? On coupe ou on met sous tension la résistance tout comme le fait la régul interne du radiateur... Non ? Sinon quel modèle préconises-tu pour un thermostat programmable fil pilote ? Merci. @+ #6Carminasle 04 décembre 2011 à 20h00 Bonsoir
Ce n'est pas la résistance qui va poser problème, c'est l'électronique du radiateur Les thermostat programmable fil pilote cela n'existe pas. C'est soit un thermostat programmable, soit un programmateur fil pilote. Pas de préconisation particulière. @+ #7Nico22le 04 décembre 2011 à 22h04 Ah bon...
Pourtant dans l'article sur le fil pilote sur ce site on parle bien de Thermostat programmable fil pilote... Et le Deltia 8.33 de chez Delat dore ? En fait dans le cas d'un programmateur fil pilote, celui-ci envoie l'ordre aux convecteurs et chacun se met en route ou pas suivant la température mesuré par le convecteur; c'est bien çà ? Tandis que dans le cas d'un thermostat programmable, la température est mesurée à l'endroit où est installée celui-ci, c'est çà ? #8Carminasle 04 décembre 2011 à 23h07 Le terme Thermostat est impropre.
Les fils pilote ne permettent que d'envoyer des instruction type Confort/Eco... pas d'effectuer une régulation à partir d'un thermostat centralisé. C'est le thermostat des radiateurs qui gère la température en fonction de l'ordre confort ou éco reçu. Les thermostat programmables mesures effectivement la température et se contentent de fermer un contact sec, tant que la température de régulation programmée n'est pas atteint. Si on veut utiliser un tel thermostat, il faudra passer par un contacteur qui utilisera le contact sec dans son circuit de commande afin de couper lorsque nécessaire la tension d'alimentation. Pas de possibilité d'utiliser le fil pilote, sauf à faire un "bricolage" avec une diode pour envoyer un ordre d'arrêt sur le fil pilote aux moments appropriés. Le Deltia 8.33 est un programmateur qui envoie des ordres fil pilote par radio (lorsque les liaisons filaires ne sont pas possible). @+ [ Message modifié par Carminas le 04-12-2011 à 23:10 ] #9Nico22le 07 décembre 2011 à 22h04 OK; merci Carminas pour toutes ces précisions. Après explications des inconvénients du tybox 200 et après avoir proposé un driver 620 à mon client celui-ci souhaite voir à l'usage la fonctionnalité du système... Les tybox étaient en fait simplement alimentés et les contacts n'étaient pas connectés au niveau du tableau; c'étaient en fait de simples thermostats !!
Merci. Nico. TYBOX 200.
|