#1sangokule 29 novembre 2011 à 10h44 Salut a tous,
je suis dans une zone sans électricité situé à environ 2Km du point d'électricité le plus proche. Alors je voudrais me raccorder au réseau électrique par un branchement privé. La question est: Est-il possible, pour des raisons d'économie de câble, de transporter uniquement la PHASE et ensuite créer le NEUTRE en local? Si c'est possible, pourrait-il y avoir des inconvenients ou des avantages? Merci pour vos suggestions. Modérateur : Sujet déplacé vers le forum "Raccordement réseau ERDF" #2phil-decuivrele 29 novembre 2011 à 13h41 bonjour,
vous habitez en France? si oui ,abandonnez votre idée et contactez EDF. @+ #3soselec37le 07 janvier à 18h17 Bonjour.
Techniquement, le seul cas où il est possible de se passer du neutre est un raccordement triphasé. On crée ensuite un neutre en "ilot". Cela fait tout de même 3 conducteurs --au lieu de 2 pour du monophasé. Il faut de toute façon se conformer aux règles ErDF pour tout raccordement au réseau public, ce qui inclut le régime de neutre et la mise à la terre. Tout dépend aussi de la puissance nécessaire au point d'utilisation et du type de consommateur(s). Mais sur 2km, la chute de tension sera proportionnellement moins pénalisante avec le triphasé. En résumé : raccordement à 2 fils pour du monophasé, 3 fils pour du triphasé, la section des conducteurs et le coût du câble dépendent de l'intensité. Bon courage. Cordialement importer la Phase et creer le Neutre en local
|