Besoin d'aide sur raccordement électrique habitat, normes.
#1langrillon
Bonjour,

Voici ma demande, il s'agit d'un branchement à effectuer sur un réseau ERDF pour une habitation d'une surface > 100m², chauffage électrique, distance de 100m du point de livraison ERDF.
Concernant le branchement.

Sachant que le raccordement se fait en bord de route et que la maison sera distante de 100m où seront placés exactement:
Le compteur.
L'AGCP ou disjoncteur.

A cette distance doit-on choisir un raccordement monophasé ou triphasé?

Quelle est la différence d'abonnement entre les deux?

Si l'AGCP est dans la maison, qui doit fournir le câble entre le compteur et le disjoncteur?

Qui doit fournir le disjoncteur?

En fonction du type de raccordement monophasé ou triphasé quelle devra-t-être la section de raccordement sur le disjoncteur?

Si l'AGCP est accouplé au compteur au bord de route c'est la C15-100 qui définit la section du câble de raccordement de la maison.
Dans ce cas précis dois-je mettre un disjoncteur type S dans la maison ou simplement un disjoncteur de coupure d'urgence?

Si l'AGCP est dans la maison c'est la C14-100 qui définit la section du câble de raccordement à la maison.

D'avance merci.
#2Carminas
Bonjour

Citation :
Citation de langrillon 
Sachant que le raccordement se fait en bord de route et que la maison sera distante de 100m où seront placés exactement:
Le compteur.
L'AGCP ou disjoncteur.
  Citation :

Ils seront dans un coffret type II en limite de propriété

Citation :
Citation de langrillon 
A cette distance doit-on choisir un raccordement monophasé ou triphasé?
Quelle est la différence d'abonnement entre les deux?
  Citation :

Les 2 sont possibles.
Le mono est plus "confortable" en terme d'usage
Le prix du câble est un peu moins cher en tri

Citation :
Citation de langrillon 
Quelle est la différence d'abonnement entre les deux?
  Citation :

A puissance égale le côut de l'abonnement est identique
Mais il faut parfois souscrire une puissance supérieur en tri pour éviter les problèmes de disjonction liée à la limitation de puissance par phase

Citation :
Citation de langrillon 
Si l'AGCP est dans la maison, qui doit fournir le câble entre le compteur et le disjoncteur?
Qui doit fournir le disjoncteur?
  Citation :

ERDF, mais avec 100m vous ne serez pas dans ce cas de figure

Citation :
Citation de langrillon 
En fonction du type de raccordement monophasé ou triphasé quelle devra-t-être la section de raccordement sur le disjoncteur?
  Citation :

DB 30/60A mono : 2x70² cuivre
DB 30/60A mono : 2x95² alu
DB 10/30A tri : 4x16² cuivre
DB 10/30A tri : 4x25² alu

Citation :
Citation de langrillon 
Si l'AGCP est accouplé au compteur au bord de route c'est la C15-100 qui définit la section du câble de raccordement de la maison.
Dans ce cas précis dois-je mettre un disjoncteur type S dans la maison ou simplement un disjoncteur de coupure d'urgence?
  Citation :

Dans la maison mettre :
- soit un interrupteur sectionneur en tête du tableau
ou
- un disjoncteur type ERDF non différentiel ou 500mA type S
Ma préférence va à la première solution

Citation :
Citation de langrillon 
Si l'AGCP est dans la maison c'est la C14-100 qui définit la section du câble de raccordement à la maison.
  Citation :

C'est le problème d'ERDF, mais vous ne serez pas dans ce cas de figure.

@+