Discussion consultée 450 fois
3 messages
connaître la puissance souscrite sur installation ancienne
#1alainG
Bonjour
Je récupère une installation ancienne avec une puissance souscrite de 3kVA (officiellement sur les factures).
En voulant la faire passer en 6kVA, le technicien me dit lors de sa venue qu'elle est déjà en 6kVA. Il se réfère au chiffre 30 (A?) sur le disjoncteur (voir flèche photo jointe).
Ce 30 (A?) certifie-t-il que je suis bien déjà en 6kVA ?
J'aurais tendance à dire oui puisque 30A x 220V = 6,6kVA.

Pouvez-vous me confirmer ?

Ce qui signifierait que cette installation a toujours été en 6kVA réels pour 3kVA administratifs.

Merci

#2lerandoneur
Bonjour
OUI ce chiffre30 indique bien la puissance réglé sur le disjoncteur = 6KW
#3alainG
Merci pour la confirmation !
connaître la puissance souscrite sur installation ancienne