#1Cool9le 05 juillet 2009 à 18h48 Bonjour,
Je dois relier un modem internet à un emetteur wi-fi, pour celà j ai l intention de passer un cable rj45 cat5 Mais...les connecteurs dois je les cabler "droit" ou "croisé" ou cà n à pas d'importance!! Je me pose cette question car pour moi ce n est qu une "rallonge" donc si je mets les cables d une certaine facon d'un cote et que je fais pareil de l autre ca devrait etre bon! Merci d'avance pour vos reponses ! #2RFcole 05 juillet 2009 à 19h14 hello,
Le principal est que ce soit câblé pareillement de chaque côté du cordon... @+ #4La_Brossele 11 juillet 2009 à 16h18 Salut ;
Les connections RJ45 sont normalisées : 123 + 6 pour l'informatique ; 4+5 pour le téléphone. Donc si tu câbles sur des prises murales avec plots rapide, les couleurs sont repérées : Vert et bleu. On obtiens du "droit". Les masses des conducteurs sont doublées de blanc, elles se placent sur les 1 et 3. Si tes appareils sont modernes et que l'un d'entre eux dispose du Mdix, peu importe le fait de croiser ou non. Câble croisé : vert et bleu sur 2 et 6, à l'autre bout bleu et vert sur 2 et 6 respectivement. Câble droit : les deux connecteurs en jumeaux. En fait ce sont les câbles des liaisons "aériennes" qui vont compter. Voilà. NB : si tu pose aussi le Cat 5, il peu être intéressant de placer de suite du Cat 6 en vue des futures évolutions de performances de tes matériels. #5Freudle 11 juillet 2009 à 17h02 Salut à vous,
Petite question relative à la réponse de La_Brosse .. Un collègue vient de faire construire et à acheté du catégorie 6 alors qu'il pouvait récupérer du 5 gratos. Le cat 6 serait devenu obligatoire dans les installations neuves ? ++ #6RFcole 11 juillet 2009 à 17h55 Salut,
Non, le catégorie 6 n'est pas obligatoire, le 5 non plus, du grade 1 est suffisant (PTT298) @+ #7Freudle 11 juillet 2009 à 23h57 Ok merci.
La business norme attitude finira bien par nous y amener. ++ #8La_Brossele 14 juillet 2009 à 19h29 Pour ce qui est des catégories de câblages, cela n'a d'intérêt que pour l'informatique. Même l'adsl se satisfait très bien du PTT 298 non blindé (de toute façon, vu l'état des lignes aériennes...).
La norme impose je ne sait combien de prise "communication" dans toutes sortes de pièces (toilettes, cave, niche du chien) mais fort heureusement l'usage du RJ45 permet de faire passer "plus" que le téléphone. Le catégorie 5 est bien pour tout, du réseau domestique à l'entreprise. Les longueurs possibles dépassent de loin les dimensions de nos masures. Pour les capacités de flux, le cat5 n'est pas encore à genou, à moins d'avoir une salle de projection avec source déportée sur un serveur à l'autre bout du manoir. Mais comme toujours, si on implante quelque chose, c'est pour que cela dure un peu... d'où le choix cat6. Par contre ne pas hésiter entre du non blindé et du blindé, pour une économie de quelques centièmes de nos francs. Quand c'est gratos on prend toujours, c'est un principe. NB : moyennant l'emploi de multiplexeurs idoines, vos prises de communications peuvent aussi faire passer des signaux analogiques ; de l'audio, de la vidéosurveillance, sur de grandes distances avec du câble pas cher... RJ 45
|