Discussion consultée 582 fois
3 messages
Problèmes vicieux sur instalation.
#1djef
Bonjour Depuis de nombreuses Années ,de temps en temps le Disjoncteur Générale saute et ensuite plus rien pendant des jours des mois puis ça recommence .Tout cela depuis dix ans.Dernièrement J'ai refais le tableau sauf les TR(3).Et cela continu .J'ai trouvé une impasse sur le (2TR ).Mais quand je coupe le DJ des TR ça peu disjoncter ET quand je réarme si le DJ des TR est ouvert le Général saute,Quand je ferme se DJ(Je réarme le différentiel puis le DJ ça marche.Je ni comprend rien .j'ai fait venir des pros ,Ils ont trouver une perte ,remplacer ça à fonctionner un peu puis ça recommence.Je crois que je vais devenir YOYO.UN PEU D'AIDE SVP MERCI.
#2bob05
Bonjour

Commences donc par faire un plan de ton tableau ( puisque tu dis l'avoir refait). ; C'est à dire son Schéma électrique
On y verra plus clair .....

Et joints une photo de ce tableau, et de ton Disjoncteur Généraol (je suppose ERDF ).

Apréxs celà, on aura des baqses pour lancer une discussion.

Cordialement
#3djef
Bonjour Et merci pour votre réponse mais entre fait,J'ai trouvé un ancien ampli télé qui était rester branché et un tout petit peu cramé .Maintenant avec le satellite,plus besoin ,personne ne l'avait vu??. Tout est OK (depuis plus de dix ans c'est long)MERCI.
Problèmes vicieux sur instalation.