#1Scrat35le 20 novembre 2011 à 17h38 Bonjour,
Je cherche actuellement a remplacer mes câbles de 6mm2 partant du DB Edf de la gaine technique sur le palier a mon tableau a l’intérieur de mon appartement. Mon soucis est de savoir ou se situe le bornier de raccordement du DB 10/30 d'Edf? En effet celui-ci est plombé en bas et en haut (voir photo) Ai-je le droit d'y toucher? Aussi puis-je rester en 6mm2 pour alimenter mon 40m2? Merci d'avance
#2Phy1le 20 novembre 2011 à 18h09 Bonsoir,
Le courant de réglage du DB plafonne à 30A se qui justifie le câblage en 6mm² , Si vous souhaiter remplacer ce câblage par une section'' plus importante '' cela signifie que vous allez ou envisagerez ultérieurement de remplacer celui ci : augmentez le courant de réglage, au dessus c'est le 10mm² si vous en avez besoin pour cause de déclenchement intempestif, puissance insuffisante, vous serz amenez à contacter ERDF pour la modif, La partie cablâge en amont du DB concerne LA NFC 14 100 traité par ERDF voir un électricien sous-traitant, la partie cablâge en aval du DB concerne la NFC 15 100 peut intervenir un électricien En effectuant le bilan de puissance de votre installation vous pourrez déterminez si la puissance souscripte de votre abonement doit être modifier, si oui dans ces conditions le cablâge va de pair Salutations #3lerandoneurle 20 novembre 2011 à 19h19 Citation de Scrat35
Bonjour, Je cherche actuellement a remplacer mes câbles de 6mm2 partant du DB Edf de la gaine technique sur le palier a mon tableau a l’intérieur de mon appartement. Mon soucis est de savoir ou se situe le bornier de raccordement du DB 10/30 d'Edf? En effet celui-ci est plombé en bas et en haut (voir photo) Ai-je le droit d'y toucher? Aussi puis-je rester en 6mm2 pour alimenter mon 40m2? Merci d'avance Bonjour OUI, on a le droit de toucher au bas du disjoncteur même si sur la photo on voit qu'il y a un plomb ERDF Donc enlever le plomb sur le cache en bas du disjoncteur pour remplacer les fils! les vis de fixation du tableau bois sont eux aussi plombés, les défaire pour avoir accès a l’arrière, Le tout est a manipuler avec précaution! Ne pas modifier le réglage du disjoncteur!! #4circusle 20 novembre 2011 à 19h41 bonsoir,
vous pouvez déplomber la partie basse du disjoncteur sur ce modèle il me semble qu'il était plombé car le réglage est situé en partie basse par contre il est interdit de déplomber le panneau comme le propose lerandonneur #5ANGEle 20 novembre 2011 à 19h53 bonsoir de toute focon votre disjoncteur est deja a 30A donc du 6mm2 sinon pour la partie du bas plombe donc NFC 15 100 oui vous pouvez les enlever sinon comment vous pouvez retirer ces fils mais je vous conseille de faire intervenir un electricien il sont habitue a ce genre de boulot , par contre ne touchez la partie du haut plombé NFC 14 100 traité par ERDF ; #6Scrat35le 20 novembre 2011 à 21h18 Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je déplomberai simplement la partie basse en vérifiant toutefois l'absence de tension au bornier présent derrière en ayant préalablement disjoncté le DB . Sinon pour le motif du remplacement des câbles est dut au depalcement de mon tableau de 1m ce qui m'oblige a faire une rallonge "domino" qui ne me plait pas trop. Je préfère avoir les câbles d'un tenant et donc en restant en 6mm2. #7Phy1le 21 novembre 2011 à 18h45 Citation de Scrat35
Tout d'abord merci pour vos réponses. Je déplomberai simplement la partie basse en vérifiant toutefois l'absence de tension au bornier présent derrière en ayant préalablement disjoncté le DB . Sinon pour le motif du remplacement des câbles est dut au depalcement de mon tableau de 1m ce qui m'oblige a faire une rallonge "domino" qui ne me plait pas trop. Je préfère avoir les câbles d'un tenant et donc en restant en 6mm2. Sauf erreur cela ne se fait pas , mais sachez que pour le cas ou cela reste votre solution il existe autre que les connexions à vis , manchon thermo-soudable, résine coulé etc.. Salut [ Message modifié par Phy1 le 21-11-2011 à 18:46 ] #8Scrat35le 22 novembre 2011 à 22h11 Merci pour l'info , je vais étudier ça peut être comme solution. Bornier de raccordement sur DB d'edf
|