Discussion consultée 558 fois
4 messages
Cumulus sous évier ?
#1zeldalyoko
Bonsoir les gens !

J'ai fait mon tableau et je me suis rendu compte que je manquait de place pour y installer un Cumulus à côté de celui-ci. (j'ai lu qu'il fallait 50cm de distance entre le tableau et le cumuls ?)

Je me demandait donc, s'il est possible dans les normes, d'installer un Cumulus électrique sous l'évier de la cuisine ?
#2Carminas
Bonjour

Il n'y a pas d'obligation de laisser 50cm entre le cumulus et la GTL.

Un cumulus sous évier est tout à fait possible.
Il y a même des modèles faits exprès pour cela.

@+
#3zeldalyoko
Le problème c'est que la GTL + l'alimentation d'EDF serait à moins de 10 cm du cumulus

et ok, merci :)
#4Carminas
Si le disjoncteur et le compteur ERDF sont dans la GTL, il doivent se trouver à 60cm mini de tout point d'eau c'est à dire du bloc de sécurité du chauffe-eau.

Sinon le chauffe-eau peut être à côté de la GTL, quitte à mettre une petite paroi pour éviter les projections d'eau.

@+