Echanges et conseils en électricité



Discussion consultée  345 fois, 4 réponses

Créer une discussion
Répondre

Disjoncter par temps d'orage

le  02-07-2009  à  17:30    
bourru
bourru
    597





Salut à tous!
Je ne sais si vous vous souvenez du problème évoqué il y a trois mois.
Je ne retrouve plus la discussion.
Ne pouvant mettre un lien, je résume la sitution:

Le moindre orage, même très lointain, faisait sauter mon disjoncteur Edf; Jusqu'à vingt fois dans la même journée.
Après maintes démarches, Erdf à fini par consentir à me changer le disjoncteur au profit d'un retardé (type S?)
Et je n'avais plus de problèmes, principalement parce qu'il n'y avait plus d'orages.
Depuis j'ai en outre installé un parafoudre.

Les trois derniers orages, tout a bien tenu.
Aujourd'hui, un orage violent, un impact très près.
A l'oreille, décalage entre éclair et tonnerre, 100m.
Le Disjoncteur Edf est resté enclenché, la protection du parafoudre n'a pas bougé, mais un des trois interdif.
a sauté, au moment de l'impact.Et aucun des disj. dif.

Cette fois, cela provient de mon installation?
Comment pister la défaillance?
Comment remédier?
le  02-07-2009  à  19:05    
RFco
RFco
    2288





Salut Bourru,

Pour moi, c'est ton diff qui est sensible tout comme l'était ton DB. Pas de réelle solution, ton parafoudre a du écouler le défaut...


@+
le  02-07-2009  à  22:57    
bourru
bourru
    597





Merci RFco,
Je reformule devant toi pour vérifier que j'ai compris
Tout ça est normal, je n'ai pas à me biler davantage
D'autant que réarmer un interdif, maintenant que j'ai migré le tableau général à l'intérieur de la maison, ne me pose plus le problème de sortir me faire saucer.
Et qu'un interdif soit sensible, c'est son boulot, non?
le  02-07-2009  à  23:04    
RFco
RFco
    2288





Oui, c'est cela. L'inter diff a peut etre sauté parce que l'un des éléments qu'il protege à déjà un petit défaut...


@+
le  03-07-2009  à  07:46    
bourru
bourru
    597





Citation :
L'inter diff a peut etre sauté parce que l'un des éléments qu'il protege à déjà un petit défaut...   Citation :

Bonjour,

Parmi les circuits que cet ID protège, il y a la clôture électrique,
- 120 piquets en fer à béton, solidement fichés en terre
- un itinéraire de 800m qui passe par le sommet de la colline et un ruisseau,
- et une prise de terre spécifique,
ça fait trois bonnes raisons ramasser des résidus de foudre, qu'en penses-tu?

Au prochain orage, il faudra que j'aie le réflexe de déconnecter la clôture...Pour voir
Encore qu'il soit bien impossible de reconstituer la même configuration orageuse...


   [ Message modifié par  bourru  le  03-07-2009  à  08:46 ] 
Lancer une discussion
Répondre