Discussion consultée 563 fois
10 messages
GTL à plus de 3 m l'entrée du câble EDF
#1mumbly
Bonjour,

dans une construction neuve, j'ai les réservation de la GTL à plus de 3 m de l'entrée du câble EDF, pour faire face à ce problème, je compte passer en compteur EDF dos à dos et rajouter un disjoncteur de branchement dans la GTL pour faire office de dispositif de coupure d'urgence.

Est-ce à votre à votre avis une bonne solution ou avez-vous d'autres suggestions ?

Vous remerciant par avance pour vos réponse

Carminas
En ligne
 5021
#2Carminas
Bonjour

C'est une solution.

Préférez un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau, à un disjoncteur type ERDF sur une platine.
C'est nettement moins cher et vous aurez une meilleure sélectivité.

@+
#3mumbly
Bonjour Carminas,

Merci pour la réponse, je vais regarder ce qui pourrait faire mon bonheur comme interrupteur sectionneur.




Carminas
En ligne
 5021
#4Carminas
Par exemple

Legrand 04330
La bonne photo est celle la :


ou plus visible mais plus cher

Legrand 02357

Il existe l'équivalent dans d'autres marques

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  17-11-2011  à  22:47 ] 
#5mumbly
Si ça ne compromet pas les 20% de réserve dans le tableau de répartion, je vais suivre vos conseils.

Merci Carminas et bonne soirée
#6mumbly
Bonsoir,

Une question en amène une autre : en partant d'un compteur dos à dos pour relier l'alimentation à la GTL, je suppose que le 2x16mm² (pour 45A à 60A) passe dans la gaine de 90 et que le câble de conducteur de 2x1.5 d'asservissement passe dans une gaine de 60. A l'arrivée dans la GTL, le câble d'asservissement emprunte-il le même chemin que le câble 2x16 ?
En vous remerciant pour vos réponses,
Carminas
En ligne
 5021
#7Carminas
Bonsoir

Ils peuvent passer dans le même compartiment car les 2 dépendent de la NF C 15-100 et les 2 sont des courants fort.

Mais si vous passez un cable téléinfo, il faut le passer dans un compartiment courant faible.

Attention au 2x16², c'est pour 27m maxi.

@+
#8mumbly
Merci Carminas,

Pour la longueur du câble ça passe, il y a environ 15m jusqu'au tableau.

Mais c'est bien ça il faut deux gaines depuis le compteur, le câble d'asservissement ne doit pas passer dans la même gaine que le 2x16mm2 depuis le compteur ?

Merci encore.

Carminas
En ligne
 5021
#9Carminas
Si c'est un câble asservissement HC, il peut passer dans la même gaine (bien qu'il soit plus pratique d'avoir une gaine pour chaque cable)
Mais si c'est un câble téléinfo, il faut gaine différente ou alors prendre un câble téléinfo armé.

@+
#10mumbly
Merci Carminas

Bonne soirée
GTL à plus de 3 m l'entrée du câble EDF