#1mumblyle 17 novembre 2011 à 22h24 Bonjour,
dans une construction neuve, j'ai les réservation de la GTL à plus de 3 m de l'entrée du câble EDF, pour faire face à ce problème, je compte passer en compteur EDF dos à dos et rajouter un disjoncteur de branchement dans la GTL pour faire office de dispositif de coupure d'urgence. Est-ce à votre à votre avis une bonne solution ou avez-vous d'autres suggestions ? Vous remerciant par avance pour vos réponse #2Carminasle 17 novembre 2011 à 22h25 Bonjour
C'est une solution. Préférez un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau, à un disjoncteur type ERDF sur une platine. C'est nettement moins cher et vous aurez une meilleure sélectivité. @+ #3mumblyle 17 novembre 2011 à 22h38 Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse, je vais regarder ce qui pourrait faire mon bonheur comme interrupteur sectionneur. #4Carminasle 17 novembre 2011 à 22h46 Par exemple
Legrand 04330 La bonne photo est celle la : ou plus visible mais plus cher Legrand 02357 Il existe l'équivalent dans d'autres marques @+ [ Message modifié par Carminas le 17-11-2011 à 22:47 ]
#5mumblyle 17 novembre 2011 à 22h54 Si ça ne compromet pas les 20% de réserve dans le tableau de répartion, je vais suivre vos conseils.
Merci Carminas et bonne soirée #6mumblyle 18 novembre 2011 à 21h53 Bonsoir,
Une question en amène une autre : en partant d'un compteur dos à dos pour relier l'alimentation à la GTL, je suppose que le 2x16mm² (pour 45A à 60A) passe dans la gaine de 90 et que le câble de conducteur de 2x1.5 d'asservissement passe dans une gaine de 60. A l'arrivée dans la GTL, le câble d'asservissement emprunte-il le même chemin que le câble 2x16 ? En vous remerciant pour vos réponses, #7Carminasle 18 novembre 2011 à 22h34 Bonsoir
Ils peuvent passer dans le même compartiment car les 2 dépendent de la NF C 15-100 et les 2 sont des courants fort. Mais si vous passez un cable téléinfo, il faut le passer dans un compartiment courant faible. Attention au 2x16², c'est pour 27m maxi. @+ #8mumblyle 18 novembre 2011 à 22h41 Merci Carminas,
Pour la longueur du câble ça passe, il y a environ 15m jusqu'au tableau. Mais c'est bien ça il faut deux gaines depuis le compteur, le câble d'asservissement ne doit pas passer dans la même gaine que le 2x16mm2 depuis le compteur ? Merci encore. GTL à plus de 3 m l'entrée du câble EDF
|