mon voisin disjoncte en meme temps que moi

le  02-07-2009  à  16:10    
garance
garance
    2





le titre peut preter a confusion mais ce sont bien les differentiels qui sautent d'une maniere alleatoire depuis environ un mois dans nos deux habitations voisines (separees par une villa) nous avons interpelé l'EDF qui nous a declaré que ça ne pouvait venir que d'un defaut dans nos installations .depuis nous essayons d'arreter les appareils les uns apres les autres sans succes .Est ce que quelqu'un aurait rencontré un probleme de ce type ou aurait une idee je commence a craquer!
le  02-07-2009  à  21:14    
Freud
Freud
    3797





Bonsoir,

Curieux phénomène en effet. Auriez-vous quelques indices à nous confier ?
Avez-vous notamment constaté des plages horaires plus sujettes que d'autres à la disjonction, genre tombée de la nuit à l'allumage des lampadaires, par temps orageux, ...?

Connaissez-vous personnellement les habitants de la villa ? Il serait bon de se rencarder avec eux pour s'assurer qu'ils ne sont pas à l'origine du problème. Ils n'ont pas de machines à forte puissance ou autre qui pourraient être utilisées dans ces moments là ?
Cette question est en rapport avec celle des lampadaires à la tombée de la nuit. Certaines personnes ont ce problème à chaque allumage de lampadaires avoisinants, visiblement par remontée de courant par la terre.

Dites-nous tout ce qui peu vous traverser l'esprit.

++
le  03-07-2009  à  11:02    
garance
garance
    2





le probleme arrive un peu n'importe quand plutot le soir et la nuit mais cela ne correspond pas aux heures creuses du voisin (nous n'en avons pas)d'apres un electricien envoyé par la mairie pour verifier les lampadaires de la rue sur lesquels rien n'a été détécté notre installation aurait quelques defauts .

La maison date de 1967 nous avons fait refaire le compteur mais la piscine et un agrandissement ont ete pris avant ce compteur .d'autre part hier ce méme electricien c'est aperçu en controlant le neutre d'une prise qu'il indiquait 98 au lieu de 0.Pardonnez moi mes explications de neophyte.La chaudiere au gaz qui est neuve aurait aussi un petit soucis electrique .nous l'avons disjoncté ce matin et la maintenance doit passer jeudi prochain .
.au dela de ces recherches mon interrogation porte sur la concordance avec le voisin . Celui ci semble beau coup plus connaisseur que nous puisqu'il a refait lui meme son
installation .il a disjoncté plusieurs appareils sans succes

je vous signale egalement que depuis plusieurs mois nous avions et tous les voisins egalement des micros coupures signales bien entendu a l'EDF elles ont presque completement cessés .Quel genre de probleme pourrait venir d'EDF?

Merci de votre aide
le  27-07-2009  à  15:25    
jepeto91
jepeto91
    11





Citation :
Citation de garance 

le titre peut preter a confusion mais ce sont bien les differentiels qui sautent d'une maniere alleatoire depuis environ un mois dans nos deux habitations voisines (separees par une villa) nous avons interpelé l'EDF qui nous a declaré que ça ne pouvait venir que d'un defaut dans nos installations .depuis nous essayons d'arreter les appareils les uns apres les autres sans succes .Est ce que quelqu'un aurait rencontré un probleme de ce type ou aurait une idee je commence a craquer!  
  Citation :



Salut,

J'ai rencontré un problème proche de celui-ci après un orage. Le paté de maison a été coupé, après 2 heures le ju est revenu un peu partout... sauf pour moi.
Le différentiel sautait sans arrêt. Le diagnostique edf a été de me faire descendre tous les disjonteurs, monter le différentiel puis 1 par 1 tous les disjonteurs. Ce que j'ai fait pour tomber sur 2 disjoncteurs en qui faisaient disjoncter le différentiel.
Jusqu'a présent ... je n'avais eu ce problème qu'une fois (une maison des années 65) une fois que tous les appareils électrique ont été arretés c'était reparti. Mais pas là avec une coupure général, c'était moins simple de trouver ce qui était éteind ou non.

Une forme de cour circuit...
La solution a été simple il y avait une inversion entre le N et le L sur la sortie des disjoncteurs.

Si ça peux vous aider.