Discussion consultée 585 fois
2 messages
incendie électrique sur un poteau EDF
#1janwatt
Bonjour à tous,

Je suis tombé il y a quelque temps sur cette vidéo impressionnante :
http://www.youtube.com/watch?v=ewdi89DNbRs
La scène se passe en France, à Reims d'après certain commentaires.
Comment un tel accident peut-il se produire? Quel en est la cause?
Merci d'avance de vos réponses.
#2circus
bonsoir,

déjà c'est pas du 20 000 v mais simplement du triphasé 400 v,

probablement un défaut sur le câble de la remontée aéro souterraine avec une série d'amorçage

entre phases ou avec le neutre

le câble brûle sur la longueur juste au moment où il arrive en haut du poteau sur le réseau nu

et là avec la série d'amorçage les conducteurs nus ont cédé ce qui fait que cela s’arrête car

à mon avis les fusibles aux postes non pas lâchés

en tout pas un pas un problème au secondaire du transfo car un défaut repart toujours à la source

donc un défaut au secondaire cela repartirait

vers le primaire donc vers la haute tension et non sur la basse tension

de plus un transfo n'alimente pas qu'un seule départ basse tension mais plusieurs


   [ Message modifié par  circus  le  16-11-2011  à  20:55 ] 
incendie électrique sur un poteau EDF