Discussion consultée 641 fois
5 messages
Mise en sécurité et mise en conformité
#1cv17
Bonsoir suite à une demande de mise en sécurité d'une maison destinée à la location j'aimerais savoir exactement
les points à vérifier. Et surtout dans quel cas on doit proposer au client une mise en sécurité et dans quel cas une mise en corformité.
Dans cette maison l'installation est correcte (à peu près 15 ans)pour le câblage en tête un DB 45A deux ID 40A type AC disjoncteurs adaptés aux sections et fonctions à peu près séparées. PC avec terre mais pas de LES dans la SDB toutes les terres ramenées au TR via des boîtes de dérivation.
Ce qui me choque le plus c'est l'absence d'un circuit 32A
à la place deux circuits spécialisés 20A câblés en 4 mm PB si je crée le circuit cuisson je vais être obigé de mettre un ID63a type A donc plus le même prix.
Aussi peut-on décemment facturer une mise en sécurité sans le circuit cuisson.

Merci d'avance.
Carminas
En ligne
 5021
#2Carminas
Bonsoir

Lorsque vous lisez le guide Promotelec sur la mise en sécurité des logements existant, il n'est nullement fait mention d'une nécessité de créer un circuit 32A si absent.

Reste que cela peut être pertinent de l'ajouter.

@+
#3cv17
Bonsoir et merci Carminas
Quand promotélec dit respect des zones de sécurité dans les locaux contenant une baignoire ou un bac à douche s'agit-il des volumes de l'époque ou bien des nouveaux vu qu'il faut également faire une LES la mise en sécurité dans la SDB s'apparente plutôt à une mise en conformité.
Concernant la présence d'au moins une protection différentielle la présence de 2 ID 40A type AC est-elle suffisante dans le cas d'une mise en sécurité ou bien faut-il aussi un type A?

Merci bonne soirée
Carminas
En ligne
 5021
#4Carminas
Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité Promotelec parle bien de zone et non de volume.
Il s'agit en fait des anciens volumes (en gros 60cm du bord de la baignoire ou de la douche pour la zone 2).
Donc ne pas confondre avec les volumes de la norme actuellement en vigueur.


Si vous ajouter un ID ou si vous remplacer un ID existant pour protéger des circuits plaques ou LL, il doit être de type A.
Si vous gardez les ID AC existant ce n'est pas une obligation de remplacer un AC par un A sur ces circuits.
Mais, une fois de plus il me semble plus raisonnable de procéder au remplacement.

@+
#5cv17
Merci Carminas
Je viens de commander le guide des logements anciens chez promotélec.
Mais perso j'ai toujours tendance à faire plutôt de la mise en conformité que de la mise en sécurité peut-être des devis qui ne rentrent pas par rapport à d'autres collègues qui jouent le jeu strict de la mise en sécurité.

Merci bonne soirée
Mise en sécurité et mise en conformité