le  02-07-2009  à  09:09    
fripoune
fripoune
    1





je refais ma chambre dans laquelle il y a 4 prises et les 4 sont commandées par un télérupteur à l'entrée de la chambre (pas de plafonnier). Je ne voudrai garder qu'1 seule prise commandée: celle au pied du télérupteur.
A priori, chaque prise est reliée à 2 plombs au compteur: 1 pour les 4 prises, 1 autre pour 2 et un autre pour les 2 autres.
Dois-je garder ce télérupteur et à quoi sert-il? Si non, comment faire pour mettre un interupteur simple à la place?
Que dois-je faire pour dé-télecommander les 3 autres prises?
De plus, j'ai un radiateur éléctrique que je veux changer avec un radiateur avec programateur nécessitant un fil pilote que je n'ai pas. J'ai identifié le plomb correspondant au radiateur. Comment dois-je procéder?
merci pour toutes vos réponses :
le  02-07-2009  à  21:37    
Freud
Freud
    3797





Bonsoir,

Déjà il y a un truc que je ne comprends pas. Vous parlez de 4 prises dans la chambre. Ensuite ..
Citation :
A priori, chaque prise est reliée à 2 plombs au compteur: 1 pour les 4 prises, 1 autre pour 2 et un autre pour les 2 autres.   Citation :

Pourriez-vous reformuler ça ?
On passe là à 8 prises, non plus 4. Vous dites 2 plombs (départs) puis en énumérez 3

Vous pourrez en effet supprimer votre télérupteur et remplacer le BP par un simple allumage, mais cela nécessitera des modifications de câblage. Actuellement, tous vos fils vont directement vers votre télérupteur, par l'intermédiaire d'une boite de dérivation probablement. Celle qui sera à commander sera à raccorder comme ceci : prise commandée.
La phase doit arriver à l'interrupteur. L'autre borne de l'inter sera à reliée à une borne de la prise. L'autre borne de la prise retourne vers le tableau électrique (le neutre).

Si tout part actuellement vers une même boite de dérivation, ce sera assez simple. Dites-nous comment est votre installation (fils BP et fils prises).

Je vous ferais un schéma en fonction des éléments apportés.


Citation :
De plus, j'ai un radiateur éléctrique que je veux changer avec un radiateur avec programateur nécessitant un fil pilote que je n'ai pas. J'ai identifié le plomb correspondant au radiateur. Comment dois-je procéder?
merci pour toutes vos réponses  Citation :


Il vous faudra obligatoirement passer un fil pilote du programmateur (gestionnaire d'énergie) au radiateur en question, et votre programmateur aura besoin d'une alimentation 2 ampères (porte-fusible ou disjoncteur).

Qu'appelez-vous des plombs ? Il y a bien longtemps que ce n'est plus employé. portes-fusibles, disjoncteurs, vieux fusibles à visser ou à brocher (porcelaine ou plastique) ?


   [ Message modifié par  Freud  le  02-07-2009  à  21:42 ] 
le  02-07-2009  à  22:03    
Carminas
Carminas
    947





Bonsoir

Un radiateur avec fil pilote fonctionnera même si le fil pilote n'est pas raccordé.

Cependant il ne sera pas possible d'utiliser un programmateur externe pour donner des ordres confort/éco au radiateur.
A moins d'utiliser un programmateur avec fil pilote par onde radio ou courant CPL.

Si le programmateur est interne au radiateur (cassette de programmation) le fil pilote n'est pas nécessaire, il servirait juste à envoyer les ordres de programmation à un autre radiateur.

@+