Discussion consultée 664 fois
5 messages
Valeur d'un condensateur sur un moteur mono :incidence ou pas?
#1bouinou
Bonjour
voici ma question:
Le moteur de ma vmc ronfle mais ne tourne plus ,je pense que c 'est le condo qui est naze
apparemment il s 'agit d'un condensateur permanent(et non de démarrage)
il a une valeur de 1 micro farad
j'en ai trouvé un neuf mais qui fait 2 et un autre 3 micro farads
est ce que cela peut jouer sur le fonctionnement du moteur(vitesse? etc)?
#2bob05
Bonjour

Il semble qu'il n'y ait qu"un seul condensateur de 1 µF , donc VMC monovitesse.

Oui, il faut un condensateur "PERMANENT'" pour moteur 1 µF 400V
Respecte cette valeur, qui ne modifiera en rien sa vitesse, mais qui amènera un courant qui fera chauffer les enroulements, donc griller en final .

Cordialement

#3bouinou
non non c 'est un moteur 2 vitesses avec un seul condo de 1 mfarad
apparemment l'inter(4fils) 2 positions couple les enroulements en serie ou paralelle suivant la vitesse choisie..
par contre le condo peut etre 1 microfarad en 250v car c 'est en mono non?
#4ghaziabd
bonjour !! vous pouvez utiliser celui de 2 microfarads , mais il faut que la tension soit la meme !!!
#5isalexh
Salut.
Pour un condo permanent de 1 micro c'est 400V
Le 250V est en général pour le condo de démarrage.
En fait:
1)Condo de démarrage :250V > à 100 micro
2)Condo permanent :400V < à 100 micro
Valeur d'un condensateur sur un moteur mono :incidence ou pas?