#40Phy1le 04 janvier à 14h06 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonjour
Bien dans l'ensemble c'est une année qui démarre pas trop mal ! remplacer le dj du garage 32A par un 20A => fil en 2.5² C'et normal il aurait fallut du 4mm² et fonction de la distance ? Voyez le dimensionnement de vos plaques de cuisson) je dois tirer les liaisons équipotentiel et tirer un câble de terre en 10² sur la nourrice (qui était en 2.5² LEP ( et non pas liaison équipotentielle locale) section minimale = la moitié de la section du conducteur principal de protection celui ci même dimensionné en fonction de la section du branchement exemple 16mm²/2=8 soit 10mm² j’attends le compte rendu ,mais c'est normal qu'il ne vérifie que les terres ? le contrôle complet sur ce lien Lien les années, l' assurance, méthodologie... !!???!! Salutations et tous mes voeux de bonheur [ Message modifié par Phy1 le 04-01-2012 à 14:08 ] #41foxle 16 janvier à 10h04 salut
j'ai tiré le 10mm² les terres pour la salles de bains et remplacer le DJ pour les terres de la salle de bain , le mur va être en carrelage , elles sortent du mur avec une gaine icta ou par une bati box avec un passage de câble ? #42Phy1le 17 janvier à 07h08 BONJOUR,
elles sortent du mur avec une gaine icta OK ou par une bati box avec un passage de câble ? Bien disons que cela risque de devenir une boites de connexion et celles ci dans les salles d'eau ne sont admises qu'en volume 3 donc moins efficace cela dit en volume 3 elle peuvent passer par une boite pour faciliter son installation Salutations #43foxle 17 janvier à 08h21 ok, merci , elles passeront par les gaines il reste le passage du carreleur et le plombier puis je reconvoquerais le consuel verification tableau electrique avant consuel
|