#40Phy1
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Bonjour
Bien dans l'ensemble c'est une année qui démarre pas trop mal !

remplacer le dj du garage 32A par un 20A => fil en 2.5²
C'et normal il aurait fallut du 4mm² et fonction de la distance ? Voyez le dimensionnement de vos plaques de cuisson)
je dois tirer les liaisons équipotentiel
et tirer un câble de terre en 10² sur la nourrice (qui était en 2.5²

LEP ( et non pas liaison équipotentielle locale) section minimale = la moitié de la section du conducteur principal de protection celui ci même dimensionné en fonction de la section du branchement exemple 16mm²/2=8 soit 10mm²

j’attends le compte rendu ,mais c'est normal qu'il ne vérifie que les terres ?
le contrôle complet sur ce lien

Lien

les années, l' assurance, méthodologie... !!???!!
Salutations et tous mes voeux de bonheur



   [ Message modifié par  Phy1  le  04-01-2012  à  14:08 ] 
#41fox
salut

j'ai tiré le 10mm² les terres pour la salles de bains et remplacer le DJ

pour les terres de la salle de bain , le mur va être en carrelage , elles sortent du mur avec une gaine icta ou par une bati box avec un passage de câble ?
#42Phy1
BONJOUR,
elles sortent du mur avec une gaine icta OK

ou par une bati box avec un passage de câble ?
Bien disons que cela risque de devenir une boites de connexion et celles ci dans les salles d'eau ne sont admises qu'en volume 3 donc moins efficace cela dit en volume 3 elle peuvent passer par une boite pour faciliter son installation
Salutations
#43fox
ok, merci , elles passeront par les gaines

il reste le passage du carreleur et le plombier puis je reconvoquerais le consuel