Discussion consultée 3076 fois
43 messages
verification tableau electrique avant consuel
Page 1/5    

  Page suivante >
#1fox
salut a tous ,
j'aimerais savoir si le tableau électrique est correcte comme ca ?

notamment par rapport au parafoudre

http://f-electricite.fr/att-7238_tableau_electrique.pdf.html

merci
#2Phy1
Bonsoir,
la protection parafoudre est intégrée ,OK
Pourquoi l'association du parafoudre avec ID type AC?
R pour radiateur soit: si Puissance chauffage électrique supérieur à 8KVA ID 63A

La troisième rangée semble un peu chargée moi, j'opterais pour L' ID TYPE A en 63A et je reporterais sous celui-ci le lave vaisselle,( hotte + frigo) ou garage
( type A assure caractéristique type AC)
Pas de circuit ou (spécialisés sup) pour le four, gestion chauffage, fil pilote, prises ext, volet roulant,congélateur ..
20 pour cent réserve, OK
#3fox
le parafoudre peut être mit seul sous le dj d'abonné ?l il faut passer par un ID avant ?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00359FR-02.pdf page 4

la prise extérieur est la prise jardin et le four , la cuisinière , pas de gestion de chauffage ...

je peut reporter le lave vaisselle et le hotte +frigo même s'ils ne sont pas sur la même rangée ?

a oui et pour relier les ID au borniers , il faut utiliser du 10mm² ?


   [ Message modifié par  fox  le  14-11-2011  à  12:17 ] 
#4Phy1
BONSOIR,
régime TT le parafoudre se câble en aval d'un dispositif de type S
Votre DB 500mA est differentiel ?
Lien
je peut reporter le lave vaisselle et le hotte +frigo même s'ils ne sont pas sur la même rangée ?
oui SI vous remplacer ID 40 A TYPE A par un ID 63 A TYPE A ( type A assure EN PLUS caractéristique type AC)
et pour relier les ID au borniers , il faut utiliser du 10mm² ?
Utiliser des peignes d'alimentations verticales P+N ( 10mm² , éventuellement)


   [ Message modifié par Phy1  le  14-11-2011  à  18:55 ] 
#5fox
Bonjour ,

le schéma est correcte comme ca ?

je ne sais pas si siemens fait du peigne vertical




   [ Message modifié par  fox  le  15-11-2011  à  16:38 ] 
#6Phy1
Bonsoir,
Le circuit du parafoudre doit être séparé des circuits d'utilisation afin de ne pas les polluer
lors du passage du courant de foudre
Les connexions au parafoudre doivent être les plus courtes et les plus rectilignes possibles
Les conducteurs reliant les bornes du parafoudre aux conducteurs actifs et à la barrette de terre doivent être les plus courts possibles (< 0,5 m)
#7fox
il faut bien connecter le parafoudre sur le bornier d'alimentation ?

désolé si mon schéma n'est pas très claire
#8Phy1
bonsoir,
Acèeder à la fiche toutes les infos technique

http://www.materielelectrique.com/parafoudre-lexic-protection-tableau-dabonneacute-proteacutegeacute-monoblocpeignable-p-1880.html

OU

Lien

Salutations


   [ Message modifié par Phy1  le  17-11-2011  à  18:12 ] 
#9fox
Bonjour

donc j'alimente le parafoudre directement par le peigne vertical tout simplement

merci
#10Phy1
bonjour ,
OUI
verification tableau electrique avant consuel
Page 1/5    

  Page suivante >