Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 3076 fois 43 messages verification tableau electrique avant consuel
verification+tableau+electrique+avant+consuel+
#1foxle 13 novembre 2011 à 19h51 salut a tous ,
j'aimerais savoir si le tableau électrique est correcte comme ca ? notamment par rapport au parafoudre http://f-electricite.fr/att-7238_tableau_electrique.pdf.html merci
#2Phy1le 13 novembre 2011 à 21h35 Bonsoir,
la protection parafoudre est intégrée ,OK Pourquoi l'association du parafoudre avec ID type AC? R pour radiateur soit: si Puissance chauffage électrique supérieur à 8KVA ID 63A La troisième rangée semble un peu chargée moi, j'opterais pour L' ID TYPE A en 63A et je reporterais sous celui-ci le lave vaisselle,( hotte + frigo) ou garage ( type A assure caractéristique type AC) Pas de circuit ou (spécialisés sup) pour le four, gestion chauffage, fil pilote, prises ext, volet roulant,congélateur .. 20 pour cent réserve, OK #3foxle 14 novembre 2011 à 11h37 le parafoudre peut être mit seul sous le dj d'abonné ?l il faut passer par un ID avant ?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00359FR-02.pdf page 4 la prise extérieur est la prise jardin et le four , la cuisinière , pas de gestion de chauffage ... je peut reporter le lave vaisselle et le hotte +frigo même s'ils ne sont pas sur la même rangée ? a oui et pour relier les ID au borniers , il faut utiliser du 10mm² ? [ Message modifié par fox le 14-11-2011 à 12:17 ] #4Phy1le 14 novembre 2011 à 18h45 BONSOIR,
régime TT le parafoudre se câble en aval d'un dispositif de type S Votre DB 500mA est differentiel ? Lien je peut reporter le lave vaisselle et le hotte +frigo même s'ils ne sont pas sur la même rangée ? oui SI vous remplacer ID 40 A TYPE A par un ID 63 A TYPE A ( type A assure EN PLUS caractéristique type AC) et pour relier les ID au borniers , il faut utiliser du 10mm² ? Utiliser des peignes d'alimentations verticales P+N ( 10mm² , éventuellement) [ Message modifié par Phy1 le 14-11-2011 à 18:55 ] #5foxle 15 novembre 2011 à 16h36 Bonjour ,
le schéma est correcte comme ca ? je ne sais pas si siemens fait du peigne vertical [ Message modifié par fox le 15-11-2011 à 16:38 ]
#6Phy1le 15 novembre 2011 à 22h00 Bonsoir,
Le circuit du parafoudre doit être séparé des circuits d'utilisation afin de ne pas les polluer lors du passage du courant de foudre Les connexions au parafoudre doivent être les plus courtes et les plus rectilignes possibles Les conducteurs reliant les bornes du parafoudre aux conducteurs actifs et à la barrette de terre doivent être les plus courts possibles (< 0,5 m) #7foxle 16 novembre 2011 à 08h44 il faut bien connecter le parafoudre sur le bornier d'alimentation ?
désolé si mon schéma n'est pas très claire #8Phy1le 17 novembre 2011 à 18h08 bonsoir,
Acèeder à la fiche toutes les infos technique http://www.materielelectrique.com/parafoudre-lexic-protection-tableau-dabonneacute-proteacutegeacute-monoblocpeignable-p-1880.html OU Lien Salutations [ Message modifié par Phy1 le 17-11-2011 à 18:12 ]
#9foxle 18 novembre 2011 à 08h58 Bonjour
donc j'alimente le parafoudre directement par le peigne vertical tout simplement merci verification tableau electrique avant consuel
|