bonsoir
je prfites de cette discute pour me renseigner !
j ai 70metres du tableau a la limite de proprité ....quelle doit etre la taille du fourreau et du cable !
ca fait un moment que je traine le compteur de chantier !!!! lol . va falloir changer

merci
#11slymule
Salut willou,

En admettant que tu sois en mono???

Cela va dépendre du disjoncteur ERDF:
Si disjoncteur 15/45--->35 mm²
Si dijsoncteur 30/60 -->50 mm²

sly
#12willou
slt merci du tuyau !
je suis en mono ! et surement installer du 15/45...ca me suffit!

bonne soiree merci
#13slymule
Re,

Attention, c'est ERDF qui va décider si 15/45 ou 30/60 et le 30/60 et beaucoup plus souvent posé assure toi de le savoir avant de passer ton câble....