#10willoule 12 novembre 2011 à 01h30 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... bonsoir
je prfites de cette discute pour me renseigner ! j ai 70metres du tableau a la limite de proprité ....quelle doit etre la taille du fourreau et du cable ! ca fait un moment que je traine le compteur de chantier !!!! lol . va falloir changer merci #11slymulele 12 novembre 2011 à 07h04 Salut willou,
En admettant que tu sois en mono??? Cela va dépendre du disjoncteur ERDF: Si disjoncteur 15/45--->35 mm² Si dijsoncteur 30/60 -->50 mm² sly #12willoule 13 novembre 2011 à 21h01 slt merci du tuyau ! je suis en mono ! et surement installer du 15/45...ca me suffit! bonne soiree merci #13slymulele 14 novembre 2011 à 06h19 Re,
Attention, c'est ERDF qui va décider si 15/45 ou 30/60 et le 30/60 et beaucoup plus souvent posé assure toi de le savoir avant de passer ton câble.... fourreau et cables pour raccordement erdf type 2
|