Discussion consultée 1048 fois
13 messages
fourreau et cables pour raccordement erdf type 2
Page 1/2    

  Page suivante >
#1atlantis171
Bonsoir à tous,
J'ai une maison à moins de 30m de la rue mais pour des raisons pratiques je souhaite réaliser un raccordement de type 2 (ma gtl est dans ma cuisine et erdf refuse de mettre compteur dans une cuisine ARFF)
Pour l'instant j'ai passé un fourreau Ø90 rouge entre ma GTL et la limite de propriété. Quel type de cable dois je passer? Pour l'alim, pour le contact HC/HP? Un téléinfo est il obligatoire sachant que je n'ai pas de gestionnaire d'energie? Et tous ces cables peuvent il cohabiter dans le même fourreau?
Merci beaucoup à tous
Et bonne soirée
#2slymule
Salut,

Je te conseil un 2*16 mm² RO2V cuivre ou 2*25 mm² RO2V alu pour l'alim.
Et un 2*1.5 mm² RO2V cuivre pour le contact heure creuses.
Si pas de gestionnaire, aucune obligation de passer un câble de teleinfo mais le mettre en plus pour rien peu servir par la suite...

Certains diront qu'il faut une gaine de 90 TPC pour le gros câble et deux de 50 pour les deux autres, moi je te dirais de passer le tout dans une TPC de 90, chez moi tout le monde fait ainsi et ça va très bien.

sly
#3atlantis171
ok, c'est l'avis du consuel sur le fait de tous ces cables dans le meme fourreau qui me fait peur :)
En ce qui concerne le 2x1.5mm², pas de couleurs particulieres?
merci
#4slymule
A ma connaissance et depuis au moins 12 ans que je vois ce types de cas, je n'ai jamais vu une attestation de consuel refusé pour ce motif

A ma connaissance encore, le câble, ce sera du noir et du bleu.
C'est vrai que le bleu et normalement réservé au neutre, mais encore une fois pour cette utilisation, s'il sert en retour de contact, j'ai jamais eu vent que cela ai engendré un refus de consuel.
Si le ro2v 2*1.5 existe en noire et marron ou rouge et marron ou rouge et noir ce serait le top mais j'suis vraiment pas sur... Don c à voir avec ton fournisseur.


   [ Message modifié par slymule  le  11-11-2011  à  19:55 ] 
#5firmin

salut ,

+ 1 avec Sly ,

pas de soucis d'utiliser un RO2V 2 X 1,5mm² ( noir et bleu )

une petite gaine thermorétractable d'une autre couleur ( pas vert/jaune bien sûr )
au niveau du fil bleu suffira pour être tip top ...

A+
#6RFco
Salut

Citation :
Citation de slymule 

Si le ro2v 2*1.5 existe en noire et marron ou rouge et marron ou rouge et noir ce serait le top mais j'suis vraiment pas sur... Don c à voir avec ton fournisseur.

  Citation :



si si, ca existe, j'en ai utilisé quand je bossais pour Algeco

a noter que l'on peut passer un 3G au lieu d'un 2x

@+
#7atlantis171
pour la section du cable, vous disiez 16². Sachant que j'ai 7m de longueur du compteur au tableau. Jusqu'a quel amperage aurais-je droit avec ce cable? Daprès des docs trouvées, 63A est tout à fait envisageable... Est ce suffisant pour une petite maison de 100m² avec convecteur electriques (non gérés de facon autonome)
merci
#8slymule
Oui avec du 16 mm² cuivre ou 25 mm² aluminium pas de problème pour 60A jusqu'à 27 mètres max

Et oui pour votre maison de 100 m² cela suffira avec convecteur gérés de façon autonome.
#9atlantis171
merci beaucoup pour vos réponses très claires!!!!
bonne soirée et bon week end:)
#10willou
bonsoir
je prfites de cette discute pour me renseigner !
j ai 70metres du tableau a la limite de proprité ....quelle doit etre la taille du fourreau et du cable !
ca fait un moment que je traine le compteur de chantier !!!! lol . va falloir changer

merci
fourreau et cables pour raccordement erdf type 2