#1hervefle 09 novembre 2011 à 10h34 Bonjour
je suis en train de créer les réseaux dans ma maison neuves. a l'aide du guide Promotelec j'en ai déduis qu'une installation grade 3 serait bien pour moi. Là ou je m'embrouille c'est pour savoir quel câble rj acheter pour mettre en œuvre, j'ai vu qu'il existait des catégories de câbles et je me mélange un peu. Merci pour votre aide [ Message modifié par hervef le 09-11-2011 à 10:35 ] #2bob05le 09 novembre 2011 à 11h57 Bonjour
Le guide promotelec est assez succinct sur les choix de grade d'installation, en particulier au niveau des avantages/incionvénients/restrictions. Et faut discerner Grade de l'installation, et Grade du câble. Tout d'abord, il te faut faire le point de tes sources d'information : - Ligne FT cuivre - Fibre Optique, - Antenne TNT UHF classioque sur le toit de la maison (réception supposée de la TNT) - Parabole(s) pour réception satellite des canaux de la TNT et/ou de chaînes étrangères. Et un point de tes besoins (même apprioximatif) - En équipements raccordés - En déploiement de prises ( mini normes, ou plus ). Cordialement #3hervefle 09 novembre 2011 à 12h07 Alors pour faire un point
chez moi pas de fibre optique installé dans le secteur pour l'instant. - Du france télécom classique. - Antenne tnt classique sur le toit (je pense pas à une parabole) - si possible réceptionner la tv par internet (ça devrait être possible d'après mes test mais juste) Après en répartition de prises je vais me baser sur de la norme min pour tv et rj 45 pour les chambres et cuisines pour le salon je pensais poser 4 prises rj 45 et une coaxiale classique au cas où #4bob05le 09 novembre 2011 à 12h32 Re
OK pour la clarté de tes sources .... Comme tu n'en parles pas, je suppose une utilisatiin trés conventionnele ... une box ADSL , et plusieurs PC pour azccéder au NET ...... Trés bonne idée de conserver une prise et cable coax pour le salon. Celà te permets toutes les évolutions (y compris SAT) avec une qualité optimum. Si ta réception TNT est bonne, c'est la meilleure qualité de réception pour les chaînes diffusées.. En réception Box TV via ADSL, tu auras une qualité moindre ,n et encore moindre si lze débit n'est pas suffisant (par contre celà te donne accés à d'autres chaînes gratuites). En final, celà te ferait combien de prises RJ45 installées .., combien de points TV , et combien en téléphonie ( Via ADSL, et éventuellement RTC en non dégroupé intégral). Comment vois-tu ton installation ? as-tu un type de coffret en vue ? Cordialement #5hervefle 09 novembre 2011 à 14h31 Effectivement utilisation conventionnelle
En terme de nombre de prise je vais mettre dans chaque chambre et j'en ai 3 : - une (voir deux) prises rj 45 et une tv classique - dans la cuisine une rj45 car obligation normes - dans le salon 2 tv classique, et 4 rj 45 je suis dans une zone qui pour l'instant n'est pas dégroupée, donc obligé de prendre abonnement france telecom Après je pensais que la prise rtc était installée dans le boitier de communication et depuis là tu repartais en câble de type rj45... Sinon pour le boitier de com je n'ai pas d'idée de modèle, pour le tableau je vais surement prendre un legrand 4 rangées et 18 modules Pour infos entre mon boitier de com et ma prise la plus éloignée y a pas 20 mêtres Une petite question subsidiaire dans une gaine de 25 mm de diam on peut passer combien au max de cable type rj 45 ? Merci pour les réponses a plus [ Message modifié par hervef le 09-11-2011 à 14:32 ] #6bob05le 09 novembre 2011 à 15h08 Bonjour
a) pour la cuisine, tu n'est pas obligé, mais selon l'agencement, je te le conseilles ... ( téléphonie et PC portable pour une recette est quelquefois pratrique ..) b) Il te faut apparemment une douzaine de prises RJ. Il convient de prévoir un peu de marge, et ne pas être coincé en cas de besoin ultérieur . Tu peux éventuellement placer des gaines vides et boites vides lors de la construction .... et ne les équiper qu'en cas de besoin ultérieur .. on ne sait jamais bien à l'avance l'agencement et la destination d'une pièce .... celà peut évoluer. Essaie de ne pas avoir de pan de mur difficile à équiper ... tu pourra mettre un plan de masse avec ton projet d'emplacement de prises.. c)Non, dans le coffret , il y a un DTI ( arrivée du câble FT ), ensuite tu distribue via des "liens" vers les cables 4P et RJ45, que ce soit FT RTC ou Téléph via ADSL . d) des longueurs max de 20m ne posent aucun soucis. e) dans la gaine ICTA de 25, on ne passe quy'un seul câble ( TV ou 4P ) , selon la norme . 1 gaine = 1 câble = lien direct entre le coffret et sa prise d'extrémité y afférent. L'expérience prouve , que en cas de besoin, on peut y glisser un second câble, ce qui est quelquefois trés utile en cas d'évolution de besoin ... f) Où se trouve la GTL ? ce sont quelquefois les contraintes d'esthétiques qui peuvent induire sur des choix de coffrets de com . Cordialement #7hervefle 09 novembre 2011 à 15h55 Ma gtl sera dans le garage pas de souci esthetique
C'est quoi que t’appelles du 4p #8bob05le 09 novembre 2011 à 16h46 Re
a) 4P ... excuses mon abréviation ... 4 Paires, c'est à dire le cable réseau adéquat ... du Grade 3 je te conseilles b) GTL dans le garage ... donc pas de soucis , pour ton coffreg de COM, acheté complet, ou réalisé à la demande avec du matériel "NON PROPRIETAIRE" du commerce. Tu pourras y loger ta box ADSL , ce qui simpliera les raccordements. PS : je suppose que ton garage communique directement avec la maison, car dans le cas contraire, il te faut passer par une coupure d'urgence à l'intérieur de la maison. Cordialement. [ Message modifié par bob05 le 09-11-2011 à 16:50 ] #9hervefle 09 novembre 2011 à 17h00 Oui le garage communique direct avec la maison
Je suis aller chez CLE pour le câble il m'ont vendu du catégorie 5 après que j'ai expliqué au vendeur mon instal #10bob05le 09 novembre 2011 à 17h17 Bonjour
Le CAT 5 n'est pas un bon choix , pour diverses raisons ..... il a fait son temps ..... Trés mauvais conseil, surtout pour du neuf .... et avec de la téléphonie RTC FT . Dommage . Tout est intimement lié dans un réseau ..... aujourd'hui les box ADSL sont GIGABIT, tous les PC sont GIGABIT , dommage de ne pas pouvoir l'assumer dans les liaisonrs, de plus le câble CAT 5 est seulement F/UTP , ce qui interdit tout mixage de signaux dans un même câble. En réalisant une installation neuve , il me semble logiquie d'utiliser des composants modernes qui ont devant eux un nombre d'années d'utilisation sans restriction .... En VDI Habitat, le vrai câble GRADE 3 (qui est F/FTP ou S/FTP )me semble incontournable (et trés abordable sur internet ..).On peut trover légèrement plus performant dans des câbles de communication plus récents , mais ce n'est pas encore trés développé en France . Dommage. PS : Pour moi, un réseau modrerne doit pouvoir s'adapter, et passer si nécessaire ETH, Téléphonie, et TV sur le même câble ... pour s'adapter à une reconfiguration des lieux ... Cordialement [ Message modifié par bob05 le 09-11-2011 à 17:27 ] installation maison neuve
|