Discussion consultée 535 fois
8 messages
raccordement au tableau principal
#1michl50
bonjours a tous et toute

j'ai une petite question je suis en train de rénover

une maison et j'en suis a l'éléctricité

le dijoncteur edf sera a la limite de proprieté en 30m

apres demande de conseil a un agent erdf j'ai posé du 2f

35 carré comment fait on pour le racorder au tableau .?

merci
#2Carminas
Bonsoir

Il faut d'abord le raccorder à un dispositif de coupure générale.

Par exemple un interrupteur sectionneur 63A.
Celui-ci acceptera le 35mm²

@+
#3circus
bonsoir,

sinon il existe ce type de produit : fouet de raccordement
#4Carminas
Par ailleurs du 25² serait suffisant avec un DB 30/60A jusqu'à 42m

@+
#5michl50
merci pour vos réponse e
#6davidpilote
Bonjour, j'ai suis quasiment dans la même configuration que michl50 et je souhaiterais savoir si le dispositif de coupure dont vous parlez, l'interrupteur sectionneur, correspond bien à celui indiqué sur le lien suivant : http://www.electrocity.fr/electricite-domotique/Produit/interrupteur-sectionneur/inter-sectionneur/legrand/interrupteur-sectionneur-unipolaire-63-a,legrand-004310

D'avance merci pour ce complément d'informations.
#7Freud
Bonjour,

Non car l'Inter Sectionneur de votre lien est un unipolaire (un seul fil). Il faut un bipolaire pour couper à la fois le neutre et la phase.

Même site même marque ça donne ça : Inter sectionneur Lexic - 2P - 400 V~ - 63 A

++
#8davidpilote
Je cherche un dispositif de coupure au moindre coût, je pense que je vais opter pour cette solution.

Merci beaucoup pour la réponse
raccordement au tableau principal