Discussion consultée 488 fois 4 messages section de cable
section+de+cable
#1popeye18500le 04 novembre 2011 à 18h58 bonjour
j'ai 8 prises branchées en parallèle et la dernière aura le câble de retour vers le disjoncteur 20 A de mon tableau électrique Par contre cette dernière prise est situé à 30 m de mon tableau peut on mettre une section de 2.5 ² en câbles. Si non peut on partir du tableau en 2.5 ² aller dans une boite de dérivation a 10 m, de celle-ci repartir avec un 4 ² vers une autre boite de dérivation à 20 m et de cette dernière repartir vers la prise en 2.5 ² ; Merci de votre réponses #3popeye18500le 04 novembre 2011 à 19h52 Citation de Carminas
Bonsoir Mettez du 2,5² et un disj 16A maxi Cela passera. @+ Non le consuel m'as fait changer en 20 A #4Carminasle 04 novembre 2011 à 20h02 Non ca ce n'est pas possible.
Sur un circuit prises en 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins et on met couramment 16A. Dans votre cas avec 30m de distance, le 16A limitera un peu la chute de tension, ce qui me semble pertinent. Mais à la limite même 20A peut être acceptable (4,8% de chute de tension maxi avec 20A sur 30m alors que la norme autorise 5%) @+ section de cable
|