Discussion consultée 396 fois 7 messages Nouveau tableau pour sauna
Nouveau+tableau+pour+sauna
#1retessierle 04 novembre 2011 à 10h55 Bonjour,
Je vais installer un sauna chez moi. Je rajoute donc un second tableau , les 2 seront collés, donc pas besoin de disjoncteurs entre eux ( reponse a mon precedent post). Mon poele a une puissance de 7.5 Kw, dois je le proteger par un disjoncteur 40 A ou un 32 A suffit ? Quel disjoncteur differentiel dois mettre ? Entre le boitier et le poele j'ai 20 m, j'ai pris du cable 3*10 mm2, je pense etre tranquille, mais pour relier les 2 tableaux, dois je uitiliser une section superieure ? Merci pour vos réponses #2RFcole 04 novembre 2011 à 13h52 bonjour
230*32=7360 reliez les deux tableau avec une section au moins égale à celle exigée par le calibre maxi du disjoncteur EDF donc, disjoncteur différentiel ou disjoncteur et différentiel séparés @+ #3retessierle 02 février à 16h27 Bonjour,
Mon projet sauna a pris du retard, enfin la construction de la veranda. Ainsi, je n'ai pas finalise le choix du four du sauna. Si je pars sur un 9KW, pouvez vous me dire si : Je cable un inter diff de 63 A 30mA Type A Puis derriere 1 Disjoncteur de 32A pour le sauna, 1 Disjoncteur 16A pour 3 prises, 1 Disjoncteur 10A pour chauffage 2KW. Ou alors, vue la puissance du four, je cable 2 sections avec d'abord ; 1 inter diff deA 30mA pour 1 Disjoncteur 16A pour 3 prises, 1 Disjoncteur 10A pour chauffage 2KW + 1 inter diff 63 A 30mA Type A sur une autre ligne seule et le sauna en direct derriere. A vous lire. Merci #4Carminasle 02 février à 21h23 Bonsoir
Les 2 solutions sont possibles. La seconde a ma préférence, car elle rend le sauna indépendant du reste. Si 9kW maxi, un ID 40A devrait suffire pour le sauna Je ne vois pas l'intérêt d'un type A. @+ #5retessierle 03 février à 09h15 Bonjour,
Donc je suis tes conseils et prend la seconde solution: 1 ID 40A 30 mA en tête, derriere je branche directement le sauna, ou alors je protege en plus par un disjoncteur ? je pensais a un type ID de type A car j'assimile le sauna a une grosse resistance chauffante, comme des plaques de cuisson. Merci. A+ #6Carminasle 03 février à 20h56 Bonsoir
Soit interrupteur différentiel 30mA 40A type AC suivi d'un disjoncteur 40A Soit un disjoncteur différentiel 30mA 40A type AC La première solution est nettement moins onéreuse. Le type A n'a aucun intérêt. Sur une plaque, il n'est pas là dans le cadre de la résistance chauffante, mais dans le cadre de l'électronique de l'induction. @+ Nouveau tableau pour sauna
|