Discussion consultée 313 fois
3 messages
Besoin d'aide pour le tableau électrique
#1yoyostras
Bonjour,
j'ai besoin d'aide, je suis perdu.
Mon électricien a installé le tableau électrique de ma nouvelle maison, et maintenant il faut le raccorder au coffret électrique.
Il me propose d'installer un disjoncteur 15/45, mais est-ce que je dois aussi lui demander un contacteur HC/HP (qui affiche la consommation) ou pas?
Merci d'avance!
#2Carminas
Bonsoir

Si vous avez un tarif HC avec un chauffe-eau qui fonctionne en heures creuses, il faudra un contacteur HC.
Mais rien à voir avec l'affichage de la consommation.

Par contre 15/45A ne me semble pas pertinent vu que ERDF mettra sans doute à l'extérieur un 30/60A
Autant être homogène.

Mais votre électricien devrait pouvoir vous conseiller pour tout cela.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  02-11-2011  à  19:18 ] 
#3Phy1
Bonsoir,
Faîtes le bilan de puissance de votre installation (tous consommateurs fonction de vos besoin),
Ainsi l' intensité de réglage du disjoncteur ne vous seras pas étrangère ,
Le contacteur HC/HP n'affiche pas la consommation, il commande la mise en marche pendant la tranche horaire creuse( en mode automatique) de la région pour les circuits raccordés dessus en l'occurence l'eau chaude, (le signal est émit par le distributeir d'énergie ERDF)
Une marche forcé et un arret (commande manuel sur le contacteur).
un compteur électronique vous permet de controler les consommation en HP/HC depuis celui ci on reporte le signal vers le contacteur qui réagit
Il existe encore des modules permettant le contrôle de la consommation.
Salutations
Besoin d'aide pour le tableau électrique