GTL dans cuisine et raccordement ERDF
Page 1/2    

  Page suivante >
#1atlantis171
Bonjour,
Je suis en train de faire l’électricité de ma petite maison.... La GTL se situe dans un coin de la cuisine, modélisée par un encadrement de 200*600mm en carreaux de platre, formant comme une petit local technique... Ai-je le droit de mettre une porte devant pour "fermer le local technique" (porte style placard persienne sans serrure)
?
Ensuite je viens de lire une chose qui m'inquiete sur le site ERDF... Apparement ERDF refuse l'installation de panneau de controle dans une cuisine.... (ce qui n'est pas une bonne nouvelle car je n'ai pas d'autre configuration possible....) alors : est ce que le fait d'avoir un 'local technique' fermé (si il est autorisé) me permettra de faire considérer cet espace comme hors de la cuisine? A savoir que ma gtl "en dur" est a coté de la porte d'entrée, dans le coin opposé de tout les éléments hydrauliques ou four.... environ 3m de l'évier et 4 du four...
Merci beaucoup de vos réponses... Je flippe....
Sur ce! bon week end a tous!:)
#2RFco
bonjour


faites nous un plan, ce sera plus sur


@+
#3Carminas
Bonjour

Pour ERDF, s'ils ne sont pas d'accord, faites mettre le compteur et le disjoncteur à l'extérieur.

Comme cela vous n'aurez plus cette contrainte.

@+
#4atlantis171
Bonjour
Merci pour les réponses si rapides... En effet placer le compteur a l'exterieur semble etre l'unique solution, je pensais juste qu'il fallait depasser 30m de cable (par rapport a la route) pour y etre eligible... Apres avoir relu, me voici rassuré.
Ci dessous un plan de l'ensemble (succint) La GTL modélisée par carreau de platre fait 600 par 200 int (norme c15-100). Donc je pense faire mettre le coffret edf dans le muret pres du portail (croix rouge) puis de passer MES alimentation (trait rouge) jusque ma gtl...
Quelle profondeur faut il respecter pour l'enfouissement de ces alimentations?
Puis pour revenir sur le sujet de la gtl, le fait qu'elle se situe a cet endroit dans la cuisine est il correct? Et ai-je le droit de rajouter une porte...Cela ne ferait pas un placard(interdit) mais juste un local technique... Faut il une aeration? Je compte mettre porte style persienne... (donc aerée)
Merci beaucoup
et bon dimanche
#5atlantis171
je n'arrive pas a joindre le plan : server error....
Voici le lien (je l'ai inserré sur un site que je fait en ftp) :

http://www.arbalete-hesdinoise.com/gtl.jpeg



   [ Message modifié par atlantis171  le  30-10-2011  à  14:59 ] 
#6Carminas
Bonsoir

Vous êtes certain pour la restriction ERDF dans la cuisine, car je viens d'aller jetter un coup d'oeil à la NF C 14-400 et et ils parlent de chambres à coucher, salle d'eau, lieu d'aisance, mais pas de cuisine.

Pour l'enfouissement 50cm (85 si passage de voiture).
Pensez à passer une gaine TPC 40 rouge pour câble HC ou téléinfo et éventuellement d'autres pour vos usages perso (portail, éclairage, sonnette, visiophone...)

Vous avez le droit d'ajouter une porte (voir extrait de la norme)



@+
#7atlantis171
Bonjour,
Merci pour les réponses, je me posait la question quant à l'aeration.
En ce qui concerne l'interdiction, voir page 14 du lien joint..
Merci
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf


   [ Message modifié par  atlantis171  le  30-10-2011  à  16:24 ] 
#8atlantis171
Encore une derniere question, par rapport au dispositif de coupure d'urgence demandé dans le cas d'un compteur à l'exterieur.... De quel type est il, je ne vois pas ce que c'est... Disjoncteur? interrupteur? quelle intensité de declenchement? amperage? Et ou puis je en trouver un?
Merci beaucoup
bonne soirée!!
#9Carminas
La NF C 14-100 dit de ne pas les placer dans des locaux poussiéreux, humides ou mouillés.
Ils considèrent sans doute que la cuisine est un local humide.

Pour l'aération, je n'ai rien trouvé dans la norme, mais il me semble pertinent de ventiler.

@+

#10Carminas
Pour le dispositif de coupure d'urgence :
- interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
ou
- disjoncteur type ERDF 30/60A (non différentiel ou 500mA sélectif) placé sur une platine à côté du tableau

@+


   [ Message modifié par Carminas  le  30-10-2011  à  16:44 ] 